医疗废物暂存处可以放在地下一层吗
各位老师医疗废物暂存处可以放在地下一层吗?我们地下一层有停车场和消毒供应中心还有食堂,但是都不挨着还有一段距离。可以放吗?如果不可以有什么法规支持吗? 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》“第二十一条,医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:(1)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;
(2)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;
(3)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;
(4)防止渗漏和雨水冲刷;
(5)易于清洁和消毒;
(6)避免阳光直射;
(7)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。”
个人觉得可以设置的,只要远离的距离达到20米就可以! 照明、通风和清洗消毒的污水排放能解决吗,否则是不达要求的 个人觉得可以设置的,只要达到设置要求,远离的距离达到20米就可以! 冰雨linna 发表于 2019-10-16 08:30
《医疗卫生机构医疗废物管理办法》“第二十一条,医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以 ...
谢谢老师 piterpeng 发表于 2019-10-16 08:49
个人觉得可以设置的,只要远离的距离达到20米就可以!
感谢老师 沧海一沙 发表于 2019-10-16 08:59
照明、通风和清洗消毒的污水排放能解决吗,否则是不达要求的
都可以解决 谢谢老师 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》“第二十一条,医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:
(1)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;
(2)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;
(3)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;
(4)防止渗漏和雨水冲刷;
(5)易于清洁和消毒;
(6)避免阳光直射;
(7)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
清洗消毒的污水排放应进入医院污水处理系统。 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》“第二十一条,医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:
 可以设在地下室,方便运输,离食堂留有一定距离。谢谢老师们的回复,学习了。 可以参考《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的设置要求
学习了,谢谢各位老师的分享! 远离20米是哪个规范规定的