新院区导管室设计图
各位老师:这是我院新院区导管室设计图,因院区整体不规则,所以不好规划,这已是修改N版的图纸,我发现有两处问题:1、医护洗手后需穿过两个门才能进入导管室;2无菌物品存放间是否可以放在半污染区?请老师再帮我把把关,谢谢本帖最后由 lailai614614 于 2019-10-8 20:52 编辑
请老师帮忙看看,谢谢{:1_1:}
看不清。无菌物品间应在限制区 远方的家 发表于 2019-10-8 20:53
看不清。无菌物品间应在限制区
谢谢,第二张图清楚一点 本帖最后由 lailai614614 于 2019-10-8 21:05 编辑
{:1_248:}这张应该清楚了{:1_7:}
布局相对合理,建议找你们上级医院的老师指导一下。 ynosmile 发表于 2019-10-8 21:59
布局相对合理,建议找你们上级医院的老师指导一下。
好的,谢谢老师的指点。洗手池和无菌存放间也算合理的吗? 无菌物品存放间不宜放在半污染区 小白天使 发表于 2019-10-9 07:51
无菌物品存放间不宜放在半污染区
谢谢老师!这条规范有出处吗? lailai614614 发表于 2019-10-9 10:30
谢谢老师!这条规范有出处吗?
依剧《手术室医院感染管理规范》的要求,因为导管室的管理要求参照手术室 好的,明白!谢谢老师,目前手术室新规范没有找到,还是参照GB50333-2013来执行
意见:1洁污分区不清;2.医护人员进入流线和病人进入流线不清; 还是要参照手术部的布局习惯比较好。 lyx6303 发表于 2019-10-10 14:15
还是要参照手术部的布局习惯比较好。
好的,已经在修改了。谢谢您{:1_1:}
页:
[1]