需要保护性隔离的患者是否适合安置在负压病房,利弊在哪?
需要保护性隔离的患者是否适合安置在负压病房,利弊在哪?负压病房是指病房内的气压低于病房外的气压的病房。这也是WHO在规定抢救非典病人时特别强调的一个重要条件,国内的很多家医院都难以达到这个水平。所谓负压病房是指在特殊的装置之下,病房内的气压低于病房外的气压,这样的话,从空气的流通来讲,就只能是外面的新鲜空气可以流进病房,病房内被患者污染过的空气就不会泄露.
传染病负压隔离病房的功能主要有两点,一是利用负压原理隔离病原微生物,同时将室内被患者污染的空气经特殊处理后排放,不会污染环境;二是通过通风换气及合理的气流组织,稀释病房内的病原微生物浓度,并使医护人员处于有利的风向段,保护医护人员工作安全。 传染病负压隔离病房一般由病室、缓冲间、卫生间三部分组成。 传染病负压隔离病房使用一套送风净化装置,二套排风净化装置。
需要保护性隔离的患者不是都需要安置在负压病房。 感谢老师这么细致的回答,让我进一步了解负压病房的建筑原理,对科室也进行了宣教,争取用好负压病房,发挥它的作用,非常感谢{:1_1:} 感谢老师这么细致的回答,让我进一步了解负压病房的建筑原理,学习了 路过,已学习,谢谢老师的分享。 保护性隔离的患者不能安置在负压病房!
疑似或确诊经空气传播疾病患者才需要安置在负压病房。 空气传播性疾病如肺结核安置负压病房。
保护性隔离病人不需要安装负压病房,严格些需要正压病房,如白血病骨髓移植病人,污染空气不能进入病房。 保护性隔离一般需要单间或层流罩保护,不是负压病房 保护性隔离患者不能在负压病房,严格来说,应该在正压病房。