普通手术室出风口位置
普通手术室空调出风口的位置有具体的规范吗?普通手术室空调出风口的位置:一般都是在距离地面一定的距离
这个问题一般是设备科在负责 关注进风口比较多,出风口位置比较低。 ynosmile 发表于 2019-9-20 22:14
关注进风口比较多,出风口位置比较低。
进风口 有要求吗对普通手术室 手术室的回风口按GB50333-2013的要求,下部回风口洞口上边高度不宜超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不宜小于0.1m
旅行者1 发表于 2019-10-28 09:20
手术室的回风口按GB50333-2013的要求,下部回风口洞口上边高度不宜超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不宜小 ...
谢谢 手术室的回风口按GB50333-2013的要求,下部回风口洞口上边高度不宜超过地面之上0.5m,洞口下边离地面不宜小于0.1m