隐市壶翁 发表于 2019-9-18 12:07

检验科布局

请各位老师帮忙看下检验科布局合理吗?需要改动吗?怎么改?



战台风 发表于 2019-9-18 12:07

没有设置污物间和洁具间。检验窗口大小便标本和血液标本之间最好有实际屏障隔断。

小白天使 发表于 2019-9-18 14:27

个人观点:高压锅的位置能在一侧的尽头就更完美了。
仅供参考!{:1_17:}

dlsara 发表于 2019-9-23 10:36

没有污物间。右侧清洁区在哪更衣?

glq111 发表于 2019-9-23 11:40

右侧的楼梯是污梯吗?标本的接收应该分尿便和血液{:1_1:}

chenxuesir 发表于 2019-9-24 15:03

采血窗口应增加隔断,划分为单独空间

chenxuesir 发表于 2019-9-24 15:04

检验中心应向值班室增加开门,方便值班人员工作,并可满足消防要求。

医院净化工程 发表于 2019-11-20 21:29

迟来的建议
首先试剂库最好跟更衣室换一下,经过缓冲间之后再开门,而不是在缓冲间内部开,HIV 微生物内部布局再隔断的细化一点比较好,最右边当做污梯的话没有污物暂存/消毒间,血库这位置有点尴尬,检验大厅也需要细化,包括窗口分割,前处理室

小白天使 发表于 2019-11-21 10:37

进门即更衣好些,试剂库和试剂准备室临近好些,纯水制作和试剂库的位置能否更换一下。建议HIV和微生物与高压锅右移。
分区更合理一些。
页: [1]
查看完整版本: 检验科布局