zyygrk周建华 发表于 2019-9-16 08:56

消毒供应中心

请教各位老师,消毒供应室去污区、检查包装灭菌区、灭菌物品存放区的缓冲间能共用一个?

上善若水95 发表于 2019-9-16 09:21

流程按照物品,从污染到洁净,不能逆流或交叉,你这四个区是通过清洗机或灭菌器间隔的,还有工作人员生活区,五个区域如何共用一个缓冲间?你自己画画流程图试试!

小白天使 发表于 2019-9-16 09:44

缓冲间共用不方便,我们这几个区是窗口传递的{:1_17:}

zyygrk周建华 发表于 2019-9-16 10:09

本帖最后由 zyygrk周建华 于 2019-9-16 10:11 编辑

    请各位老师帮忙看下这个手供一体的图纸有什么问题,谢谢!

嘟嘟鱼 发表于 2019-9-16 10:13

这几个区没办法共用一个缓冲间,我们是窗口传递

zyygrk周建华 发表于 2019-9-16 10:15

单位为了节约空间,把三个区缓冲间合为一个,是违反了规范要求的,应该三区是独立设置缓冲间。

吴晓梅 发表于 2019-9-16 14:17

不在同一区域,缓冲间怎么能共用一个?无法共用呀!

琳宇 发表于 2019-9-16 14:24

学习了,感谢分享   

简美 发表于 2019-9-16 14:34

四个区域如何能做到共用一个缓冲间?而且不符合规范

黔西南妇幼 发表于 2019-9-16 15:02

不能!各一个,去污区必须分开!检查包装灭菌区如果实在分不开的情况下可以共用1个。

zyygrk周建华 发表于 2019-9-16 16:11

@黔西南妇幼,检查包装灭菌区与无菌物品存放区共用一个缓冲间可以?谢谢!

喜欢夏天too 发表于 2019-9-17 09:11

是围成一个圈吗?怎么能设计成这样呢,那样的话空气不是对流的吗

包子包子 发表于 2019-9-17 09:59

可以提供图纸看一下吗

七个藤上七个花 发表于 2019-9-17 14:19

不可以,这样各区域会出现洁污逆流的问题
页: [1]
查看完整版本: 消毒供应中心