洁净手术部动态、静态空气监测,有什么区别吗?
本帖最后由 松-Song 于 2019-9-11 23:50 编辑大多数医院对洁净手术室的日常监测,都仅限于静态下条件下,即洁净系统开启30min后室内无人情况下进行的监测。但日常手术室的工作状态,是各类机器运转,医务人员来回走动的状态,与这个状态最密切的,是动态条件下室内浮游菌的菌落状态。 静态与动态这两类空气监测要求有什么异同点样吗?首先,我们来看一下这两者的定义(说到静态,我们也来说一下另一个概念“空态”):一、监测要求二、监测方法1.监测种类参照《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013):(1)静态时监测沉降菌细菌浓度。又称平板暴露法,用培养皿在空气中暴露采样,盖好培养皿后经过培养得出的菌落形成单位的数量,代表空气中可以沉降下来的细菌数(cfu/皿)。(2)动态时监测浮游菌细菌浓度。在空气中用浮游菌采样器随机采样,经培养所得单位空气体积中的菌落形成单位的数量,代表空气中的浮游菌数(cfu/m3)。2.最少采样量参照《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)3.采样布点手术部(室)静态、动态采样示意图分别如图2、图3。
三、监测结果判定静态和动态监测结果判定均按《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)中要求进行,如下表:参考:1.《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)2.《医院洁净手术部污染控制规范》((DB11/408-2007)3.《医院空气净化管理规范》(WS/T368-2012)4. 上海国际感染控制论坛