请问老师隔离分娩室要负压吗
请教各位老师:隔离分娩室需要负压或层流吗 个人愚见:不需要!分娩室不需要层流,完全没必要,用空气消毒机足够了!
负压只适用于经空气传播的传染病!这样的产妇极少极少,隔离分娩室本来利用率也不高,所以可以安置在隔离分娩室,分娩结束以后彻底终末消毒就可以了。 没有规范说一定需要,可以不做。负压房间成本高、检查要求高,后续维护成本也高。 不需要,空气传播疾病需要负压隔离间。 感谢{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 同意2楼老师的意见,不需要!
分娩室不需要层流,完全没必要,用空气消毒机足够了!
负压只适用于经空气传播的传染病!这样的产妇极少极少,隔离分娩室本来利用率也不高,所以可以安置在隔离分娩室,分娩结束以后彻底终末消毒就可以了。 认为不需要,执行空气净化管理规范。 分娩室不需要层流,完全没必要,用空气消毒机足够了! 负压只适用于经空气传播的传染病!这样的产妇极少极少,隔离分娩室本来利用率也不高,所以可以安置在隔离分娩室,分娩结束以后彻底终末消毒就可以了。 不需要隔离分娩室上负压或层流。
根据医院的患者的实际情况决定。
确需严密隔离的产妇可以在分娩后进行严格的终末消毒。
个人认为不用,做好终末消毒处理就可以了。 学习。。。。。。。。。。