兔子uu
发表于 2019-8-8 11:10
ynosmile 发表于 2019-8-8 08:20
关注一下使用的灯架,是否专用紫外线灯架!
方便发一个紫外线专用灯架的图片和品牌名吗?
林静
发表于 2019-8-8 15:04
都是经验之谈,学习了{:1_12:}
张贵华
发表于 2019-8-8 15:17
我们也出现过这样的问题,一项一项的查,最后确定是灯架的问题。
中原一点红
发表于 2019-8-8 15:30
有些玻璃管厂生产的只是发蓝光,并不不是紫外线,医疗器械厂生产的一般都没问题。还有,价钱太低的也会有问题,一只十几元,正规厂家要一百元左右一只灯管。
slsgkk
发表于 2019-8-8 16:10
请问是什么监测不达标?
zhongqq2018
发表于 2019-8-8 16:15
路过学习了,谢谢老师们的分享
1122
发表于 2019-8-8 16:27
我也遇到过,灯管换了二次监测不合格,换厂家监测还是不合格,后来考虑环境因素、天气问题等..........
luxianxia
发表于 2019-8-8 16:28
有可能是镇流器的问题,有可能是灯架不配套,当然也有可能是灯管的问题,你把灯管换到别的灯架上试一试,我以前也碰到此类问题,就是发现是镇流器的问题,功率小
yui123657
发表于 2019-8-8 16:55
路过学习了,谢谢老师分享
2211979881
发表于 2019-8-8 17:06
ynosmile 发表于 2019-8-8 08:20
关注一下使用的灯架,是否专用紫外线灯架!
老师说的对,我们出现这种情况就是换灯袈的
调雨为酥
发表于 2019-8-8 17:08
路过学习了!!!!!!!!!!!!!
小臣臣
发表于 2019-8-8 17:48
一、本身灯管有问题;二、检测的仪器有问题、3、灯管没问题,支持灯管的设备出问题了,将有问题的灯管换到检测没问题的设备上再试试。大体这几点原因吧
唐小草
发表于 2019-8-10 10:04
学习了。我们也碰到过,一批都有问题。换了两批后好了
叶晴
发表于 2019-8-12 14:48
路过学习了,谢谢老师们的分享
sym2005686
发表于 2019-8-12 15:10
校验一下紫外检测仪,如果还是不合格,只能是灯管不合格
ncf
发表于 2019-8-13 14:48
路过学习了,谢谢老师分享
muniuxing
发表于 2019-8-13 15:09
我们前几年也是一层楼维修后,新安装的紫外线灯管全不合格,
飞飞2012
发表于 2019-8-14 08:13
我们也遇到过这样的情况,可能是这一批灯管都不达标。换换另一批次的测试一下。
guolili19871210
发表于 2019-8-14 08:18
我院出现过最后查找原因是由于灯架不配套。老师看看是否使用紫外线专用灯架。
wxx82630609
发表于 2019-8-14 08:28
解决多年的困惑,谢谢各位老师的经验