liuliucdma 发表于 2019-8-7 07:58

有关水龙头的问题

本帖最后由 禅静思语 于 2019-8-7 18:38 编辑

各位老师,昨天有院感专家来我院检查,指出院感重点科室如ICU、内镜室、供应室、化验室等的水龙头必须为感应式的。我翻了一下规范,好像一般均提及只要是非手触式就可以了。因为有专家指出,我们考虑整改,是改成感应式好还是脚踏式好呢

大额头 发表于 2019-8-7 08:13

感应式成本高,故障率高。脚踏式也能实现非手触,为何非要感应式呢

xiongkeyy 发表于 2019-8-7 08:23

规范要求非手触式水龙头,因此感应式、脚踏式、肘式都可以

小白天使 发表于 2019-8-7 08:34

我们新建的病区使用了感应式水龙头,故障率非常高,不到半年时间,不得已全部更换了脚踏式。{:1_17:}

wzl-zjy 发表于 2019-8-7 08:41

规范要求非手触式水龙 所以感应式、脚踏式、肘式都可以

tt2008 发表于 2019-8-7 08:48

同意楼上老师的看法,不必太过教条

包子包子 发表于 2019-8-7 09:07

最讨厌的就是专家要你改,你还不能跟他们抬杠。。。

段峰 发表于 2019-8-7 09:54

建议老师更换成脚踏式,脚踏式即经济又实惠。

28823065林林 发表于 2019-8-7 09:59

我们也感觉脚踏式比感应式好

ynosmile 发表于 2019-8-7 09:59

感应式成本高,内部结构负杂,有利于细菌生长,故重点部门不建议使用感应式!

雨濛濛 发表于 2019-8-7 10:22

同意楼上老师的看法,不必太过教条。

SWHXY123 发表于 2019-8-7 10:36

建议老师更换成脚踏式,脚踏式即经济又实惠。感应式水龙头容易坏,又不好修。

一如既往9959 发表于 2019-8-7 10:45

只要是非手触就行{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

why燕子 发表于 2019-8-7 10:59

同意前面老师们的意见,非手触式即可

史科义123 发表于 2019-8-7 11:07

规范要求非手触式水龙 所以感应式、脚踏式、肘式都可以

lyluoxiuhua 发表于 2019-8-7 15:45

规范要求非手触式水龙,所以感应式、脚踏式、肘式都可以。建议更换成脚踏式,脚踏式经济实惠,感应式水龙头价格高,容易坏,不好修!

Wangxr67954 发表于 2019-8-7 16:27

同意楼上老师的看法,不必太过教条{:1_1:}

禅静思语 发表于 2019-8-7 18:37

小白天使 发表于 2019-8-7 08:34
我们新建的病区使用了感应式水龙头,故障率非常高,不到半年时间,不得已全部更换了脚踏式。

有些专家的建议就是很奇葩,不为难一下医院,显得自己没档次!
真的很无语呢。

esuoting 发表于 2019-8-7 22:11

同意楼上老师,感应式容易坏,脚踏的机械式装置使用起来更可靠。肘触式的实际用起来经常被当成手触式在用

程立新 发表于 2019-8-12 09:38

规范要求非手触式水龙 所以感应式、脚踏式、肘式都可以。、脚踏式、肘式是不是更经济实惠。我们院感人在做感控时,也是要考虑成本。
页: [1] 2