手术室温度湿度规范要求
手术室温度湿度规范要求感控新青年手术室温湿度是一个值得关注的问题,我查阅相关资料,汇总如下, 一、一般手术室需要符合《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014要求: 一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度不宜低于30%,夏季不宜高于65%。应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声应不大于50dB(A)。 室内采暖计算温度可按表7.1.4的规定选取。 表7.1.4室内采暖计算温度用房名称计算温度(℃)
病房20-24
诊室、检查、治疗室18-24
患者浴室、盥洗室22-26
一般手术室、产房20-24
办公、活动用房18-20
无人活动用房(如药品库)≥10
二、洁净手术室需要符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333—2013要求: 4 洁净手术部用房的技术指标洁净手术部的各类洁净用房细菌浓度和洁净度级别除应符合相应等级的要求外,各类洁净用房的其他主要技术指标应按表4.0.1 的规定设计。 表 4.0.1 洁净手术部用房主要技术指标
名 称温度(℃)相对湿度(%)
Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房21~2530~60
Ⅱ级洁净手术室21~2530~60
Ⅲ级洁净手术室21~2530~60
Ⅳ级洁净手术室21~2530~60
体外循环室21~27≤60
无菌敷料室≤27≤60
未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室≤27≤60
护士站21~27≤60
预麻醉室23~2630~60
手术室前室21~27≤60
刷手间21~27-
洁净区走廊21~27≤60
恢复室22~2625~60
脱包间--
--
注:1.温湿度范围下限为冬季的最低值,上限为夏季的最高值。2、温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。
学习,谢谢老师的分享
谢谢老师的分享,只有温湿度达标,才能保证患者和医务人员安全
谢谢老师分享!收藏学习。 路过学习了,感谢老师分享。 谢谢老师的分享,只有温湿度达标,才能保证患者和医务人员安全
学习了,谢谢老师分享。 路过学习了,感谢老师分享。 感谢老师分享,下载了。 打印学习了,非常感谢老师分享。 路过了,打印学习了,非常感谢老师分享。 谢谢老师分享!收藏学习。 非常感谢老师的资料分享!学习并收藏了! 谢谢老师的分享,只有温湿度达标,才能保证患者和医务人员安全
学习,谢谢老师的分享 感谢老师的分享,学习了 谢谢老师分享,学习了~ 学习,谢谢老师的分享
页:
[1]