小白天使 发表于 2019-7-28 08:04

紧急洗眼冲淋设备定期检查测试纪录表(仅供参考)

每一个细节都值得关注!!!
发布日期:2018-01-09来源:发布人:﹏☆.静雨轩

紧急洗眼器如同消防设施属紧急应变之设施,最好能够不使用,但也不能不准备。紧急洗眼器是为紧急状况时医务人员之救急目的,设置原则为被意外喷溅之医护人员能够立即获得有效之洗眼及冲淋。而理想上,在每一个可能被喷溅的位置,都能立即取得一套符合性能要求之紧急洗眼冲淋设备。如果若未适当维护,将可能使得水质受到污染或损坏,影响设备的使用,因此建议应该定期检查维护,透过定期检查维护,让水能够流动,保持干净卫生的水质。所以设备应定期检查,设施是否被遮蔽、设备空间是否堆积杂物、设备上是否干净、设备是否有生锈、设备是否损坏分散等,并作成纪录,对于外观上有杂物堆积或污秽,应立即清洁处理。也应该配合定期检点操作测试紧急洗眼冲淋设备,评估其性能是否符合设置需求,包括开关顺畅方便、水幕是否分配均匀、范围是否足够、水速是否过快、水量是否足够,并应将测试数据作成纪录。分享一个记录表,供大家参考。http://www.sific.com.cn/Scripts/ueditor/asp/upload/image/20180109/15154897169863737.pnghttps://www.sific.com.cn/Scripts/ueditor/asp/upload/image/20180109/15154897168595228.pnghttps://www.sific.com.cn/Scripts/ueditor/asp/upload/image/20180109/15154897164669263.png
来源:IOSH92-T-054   緊急洗眼沖淋設備 設置指引 给老师们提个醒!
如有侵权,请删除!


小雨飞飞 发表于 2019-7-28 09:03

没有看到记录表啊前辈

ynosmile 发表于 2019-7-28 09:07

关注细节决定成败,谢谢分享。

清风qing 发表于 2019-7-28 10:35

感谢老师分享,请发记录表可以借鉴学习。

院感小哥 发表于 2019-7-28 10:51

感谢老师的分享,学习了

小白天使 发表于 2019-7-28 13:48

小雨飞飞 发表于 2019-7-28 09:03
没有看到记录表啊前辈

给老师们补充一下测试记录表!

紧急洗眼冲淋设备定期检点测试记录表设备位置: 测试人员: 检点测试项目   测试时间: 年 月 日
测 检点测试结果
结果评估 □正常 □异常 备注 □是,通知改善 设备是否被堆杂物 □是,已当场改善。 □否,没有杂物堆积 设备是否有污秽 □是,通知改善 □是,已当场改善。 □否,没有杂物堆积 □是,通知改善 □是,已当场改善。 □否,没有杂物堆积 □正常 □异常 设备是否生锈 □正常 □异常 洗眼设备喷头 □有盖子,会因启动,水压 而自动喷开。 □正常 □异常 □有盖子,需手动拿开。 □没有盖子。 □开关顺畅 □于 秒内打开 □开关顺畅 □于 秒内打开 □正常 □异常 □正常 □异常 洗眼设备开关 冲淋设备开关 水质 □ 外观清测 □ 外观有颜色、味道或杂 □正常 □异常 物(铁锈、沙子) □送化验 单位,结果 □水幕均匀 □水幕偏向 旁边、一边) (中间、 □正常 □异常 水幕均匀度 冲淋水速 持续冲淋时间 □ 不会对手皮肤刺痛 □ 太快,对手皮肤刺痛 □正常 □异常 □连接自来水,应可持续 □正常 □异常 □实际出水时间,(分钟) □ 同设置状况 □ 有改变,变化不大 □有改变,量测结果 □正常 □异常 设备高度

小白天使 发表于 2019-7-28 13:50

紧急洗眼冲淋设备定期点检测试记录表所属部门:设备位置:测试时间:年月日测试人员:
检点测试项目
检点测试结果
结果评估
备注
1、设备是否被堆杂物□是,通知改善□是,已当场改善□否,没有杂物堆积□正常□异常
2、设备是否有污秽□是,通知改善□是,已当场改善。□否,没有杂物堆积□正常□异常
3、设备是否生锈□是,通知改善□是,已当场改善。□否,没有杂物堆积□正常□异常
4、洗眼设备喷头□有盖子,会因启动,水压而自动喷开□有盖子,需手动拿开□没有盖子□正常□异常
5、洗眼设备开关□开关顺畅□于秒内打开□正常□异常
6、冲淋设备开关□开关顺畅□于秒内打开□正常□异常
7、水质□外观清澈□外观有颜色、味道或杂物(铁锈、沙子)□送化验单位,结果□正常□异常
8、水幕均匀度□水幕均匀□水幕偏向(中间、旁边、一边)□正常□异常
9、冲淋水速□不会对手皮肤刺痛□太快,对手皮肤刺痛□正常□异常
10、持续冲淋时间□连接自来水,应可持续□实际出水时间(分钟)□正常□异常
11、设备高度□同设置状况□有改变,变化不大□有改变,量测结果□正常□异常
12、洗眼水幕宽度□超过双眼宽□量测宽度□量测出水量(L/分钟)□正常□异常★单纯洗眼设备要求每分钟1.5L★洗眼、洗脸设备要求每分钟11.4L
13、冲淋水幕宽度□超过双肩宽□量测宽度□量测出水量(L/分钟)□正常□异常★水管式要求每分钟110L★自容式要求每分钟75L

lyluoxiuhua 发表于 2019-7-28 15:13

学习了小白天使老师的分享!

33168955-w 发表于 2019-7-29 08:07

有些喜悦放在心底就好,不必溢于言表,心存温暖,就不会落寞,如喜欢听的歌,总是会在无人的时候轻轻哼起。愿生命中的每一个人都幸福。这句话有治愈性。

小白天使 发表于 2019-7-29 08:08

33168955-w 发表于 2019-7-29 08:07
有些喜悦放在心底就好,不必溢于言表,心存温暖,就不会落寞,如喜欢听的歌,总是会在无人的时候轻轻哼起。 ...

{:1_13:}{:1_13:}{:1_13:}

33168955-w 发表于 2019-7-29 08:10

关注细节决定成败,谢谢分享。

luojiuhua 发表于 2019-7-29 08:55

小雨飞飞 发表于 2019-7-28 09:03
没有看到记录表啊前辈

在页面双击图片即出现{:1_17:}

muniuxing 发表于 2019-7-29 09:49

小白天使 发表于 2019-7-29 08:08


谢谢老师分享,太适用了,

小雨飞飞 发表于 2019-7-29 10:38

luojiuhua 发表于 2019-7-29 08:55
在页面双击图片即出现

好的,谢谢,没有双击{:1_9:},马上试下{:1_17:}

波西米亚狂想曲 发表于 2019-8-1 14:58

谢谢分享{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

松-Song 发表于 2019-8-2 18:22

可参考:洗眼器的美国和台湾标准(附带课件介绍洗眼器)https://bbs.sific.com.cn/thread-223774-1-1.html
内有洗眼器定期检测相关表格


lujianyu820819 发表于 2020-5-13 17:24

学习了,谢谢老师的分享!
页: [1]
查看完整版本: 紧急洗眼冲淋设备定期检查测试纪录表(仅供参考)