wento 发表于 2019-7-16 09:37

请问老师,输血科的存储、发放区属于二类还是三类区域?

请问老师,输血科的存储、发放区属于二类还是三类区域?清洁消毒是否要按二类区域标准进行。谢谢!

吴晓梅 发表于 2019-7-16 10:13

输血科没有二类区域!!!
《医院消毒卫生标准》
Ⅰ 类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。
Ⅱ 类环境为非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等。
Ⅲ 类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。
IV 类环境为普通门(急)诊及其检查、治疗(注射、换药等)室;感染性疾病科门诊和病区。

wento 发表于 2019-7-16 11:38

本帖最后由 wento 于 2019-7-16 11:41 编辑

请问老师,实验室标本采样区应达到(医院消毒卫生标准)二类环境标准。出处是“实验室基本标准和管理规范”


吴晓梅 发表于 2019-7-16 14:38

wento 发表于 2019-7-16 11:38
请问老师,实验室标本采样区应达到(医院消毒卫生标准)二类环境标准。出处是“实验室基本标准和管理规范”

这就无语了!有这个必要吗?哪家医院能达到?

wento 发表于 2019-7-16 16:05

你好老师!没经验,现在困惑中,有些兄弟单位的输血科的院感质控标准里有{采集患者自体血、储存、发放血液应分别在II类环境中进行,血浆置换术应在II类环境中进行,并配备有相应的隔离、消毒(消毒有记录)设施.}不知道出处在哪里?

/xin文武 发表于 2019-7-16 17:44

《临床输血技术规范》
第二十三条 贮血冰箱内严禁存放其他物品;每周消毒一次;冰箱内空气培养每月一次,无霉菌生长或培养皿(90mm)细菌生长菌落<8CFU/10分钟或<200CFU/m3为合格。

ynosmile 发表于 2019-7-17 09:01

建议咨询一下输血科的专家,目前执行三类环境!

wento 发表于 2019-10-18 16:00

感谢各位老师的指导!一直在好好学习。
页: [1]