医废暂存处如何通风?
各位老师:我院重新建设医疗废物暂存处,请问:在墙上留通风洞,一块砖大小的洞,不按玻璃,符合要求吗? 一块砖大小的洞,不按玻璃,肯定不符合要求。需要安装窗户,窗框外面有防盗栅栏的。 安装窗户,窗框外面安装防盗栅栏。 不可以,医疗废物暂存,要求四防。 安装窗户,装防盗栏和钢丝材质的纱窗 通风洞安装一个排气扇 安装窗户,并装防盗栏和钢丝材质的纱窗 可以安装个排风扇或者玻璃窗户 不安装窗户,可以安装强力排气扇! 安装窗户,窗框外面安装防盗栅栏。 建议:需要安装排风扇,在排风扇的罩外再安装金属网罩,网眼不得超过6mm(防鼠设施)。
谢谢老师分享,路过学习了!!!!! 谢谢各位老师回复!努力说服后勤科。 我们安了排风扇,说对外环境有污染,又堵了,不知道哪个文件要求要通风啊。 关键是有依据有具体要求,再安装,并安装符合要求 谢谢老师们的分享,路过学习了 还得防鼠呢,排气扇可以考虑一下。 三星健峰 发表于 2019-5-31 16:32
建议:需要安装排风扇,在排风扇的罩外再安装金属网罩,网眼不得超过6mm(防鼠设施)。
非常详细的回答,很专业,感谢老师分享