2622412986 发表于 2019-5-30 20:18

医废暂存处如何通风?

各位老师:我院重新建设医疗废物暂存处,请问:在墙上留通风洞,一块砖大小的洞,不按玻璃,符合要求吗?

小白天使 发表于 2019-5-31 07:41

一块砖大小的洞,不按玻璃,肯定不符合要求。
需要安装窗户,窗框外面有防盗栅栏的。

jcyyhlb 发表于 2019-5-31 08:34

安装窗户,窗框外面安装防盗栅栏。

ynosmile 发表于 2019-5-31 08:35

不可以,医疗废物暂存,要求四防。

返璞归真 发表于 2019-5-31 08:45

安装窗户,装防盗栏和钢丝材质的纱窗

昨123 发表于 2019-5-31 09:10

通风洞安装一个排气扇

604885504 发表于 2019-5-31 14:21

安装窗户,并装防盗栏和钢丝材质的纱窗

米粒Q 发表于 2019-5-31 15:03

可以安装个排风扇或者玻璃窗户

lyluoxiuhua 发表于 2019-5-31 15:27

不安装窗户,可以安装强力排气扇!

zhongqq2018 发表于 2019-5-31 16:20

安装窗户,窗框外面安装防盗栅栏。

三星健峰 发表于 2019-5-31 16:32

建议:需要安装排风扇,在排风扇的罩外再安装金属网罩,网眼不得超过6mm(防鼠设施)。

小兵张嘎 发表于 2019-5-31 16:43

谢谢老师分享,路过学习了!!!!!

2622412986 发表于 2019-5-31 22:31

谢谢各位老师回复!努力说服后勤科。

博取中长 发表于 2019-6-1 15:35

我们安了排风扇,说对外环境有污染,又堵了,不知道哪个文件要求要通风啊。

博取中长 发表于 2019-6-1 15:36

关键是有依据有具体要求,再安装,并安装符合要求

西安石榴 发表于 2019-6-2 16:20

谢谢老师们的分享,路过学习了

禅静思语 发表于 2019-6-2 19:58

还得防鼠呢,排气扇可以考虑一下。

家有少年 发表于 2022-1-11 14:56

三星健峰 发表于 2019-5-31 16:32
建议:需要安装排风扇,在排风扇的罩外再安装金属网罩,网眼不得超过6mm(防鼠设施)。

非常详细的回答,很专业,感谢老师分享