感谢老师,学习了。个人认为你说的是污物间,而不是处置室,所以根据规范要求,不用。
416861746
发表于 2019-5-14 14:29
感谢老师,学习了。个人认为你说的是污物间,而不是处置室,所以根据规范要求,不用。
416861746
发表于 2019-5-14 14:30
感谢老师,学习了。个人认为你说的是污物间,而不是处置室,所以根据规范要求,不用。
xuecang
发表于 2019-5-14 15:54
学习了,谢谢老师分享!
小白天使
发表于 2019-5-14 16:10
依据:《WS/T 527—2016医疗机构内通用医疗服务场所的命名》
18 处置室 Disposal room 实施皮肤准备及清洁 灌肠等操作 临时存放治疗产生的 医疗废物及需要浸泡消 毒的医疗物品 处置台、诊查床、医疗废物桶、 非医疗废物桶、手卫生设施、水池 没有与室外直接通风条件的应 配置紫外线灯 空气和物体表面消毒应 符合GB 15982 的规定
19 污物间 Filth room 分类收集、中转存放辖 区的污染物品,包括使用 后的医用织物、医疗废 物、生活垃圾等 清洗、存放保洁物品 污衣车(袋)、保洁车及保洁物 品、水池 应分为存放中转区(干 区)和处理清洗区(湿区) 有条件的宜将上述两区 分室设置
qiuwuyan1985
发表于 2019-5-14 17:03
路过学习了,谢谢老师们的解答!
芳芳123
发表于 2019-5-15 08:18
路过学习,谢谢老师!
战台风
发表于 2019-5-15 08:33
无与外界相通的密闭污物间需要装
xiaoqiong
发表于 2019-5-15 08:35
又学到了一个新的知识点,谢谢老师们的分享!
磁湖之春
发表于 2019-5-15 08:36
我们是有窗户可以通风的没有安装,不带窗户的安装了紫外线灯
蓝天白云922
发表于 2019-5-15 09:43
感谢老师分享,学习了!
蓝天白云922
发表于 2019-5-15 09:46
老师,请问普通病房终末消毒是否也是开窗通风加湿式清扫就可以呢?普通病房终末消毒还需要紫外线再消毒吗?出处在哪里?谢谢老师们能给予回答!
MATINGHUI
发表于 2019-5-15 11:31
路过学习了,谢谢老师们的解答!
筝筝
发表于 2019-5-18 22:49
不需要配置,没有比较好的通风条件,才有必要装紫外线灯
筝筝
发表于 2019-5-18 22:49
不需要配置,没有比较好的通风条件,才有必要装紫外线灯
zhangxiaoli
发表于 2019-5-24 16:41
没有比较好的通风条件,有必要装紫外线灯
成洋
发表于 2019-5-28 08:58
什么样的才叫通风良好呢?绝大多数污洗间都是只有一个门而已吧