lyluoxiuhua
发表于 2019-5-16 15:33
如果人流室按照产房管理就是Ⅱ 类环境,要放15分钟。学习了!
院感科666
发表于 2019-5-16 15:52
人流室分类为III类环境,产房分类是II类环境,但是人流室的管理参考产房
院感科666
发表于 2019-5-16 15:53
人流室分类为III类环境,产房分类是II类环境,但是人流室的管理参考产房
丁双艳
发表于 2019-5-17 08:17
我认为按照高标准做不会错,如果检查人来了,把两个规范都给他们看,让她们也决策一下。{:1_12:}
huyan730401
发表于 2019-5-17 09:10
大家老师的意见各异,希望能得到专家的解答,明确环境类别
白云_y43BJ
发表于 2019-5-17 09:44
能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。规范要求5分钟。{:1_1:}
yifanshao
发表于 2019-5-17 13:44
人流室参照产房管理,所以是Ⅱ 类环境,要放15分钟。
巨龙竹
发表于 2019-5-17 15:24
人流室参照产房管理,所以是Ⅱ 类环境,要放15分钟。
忍者归来
发表于 2019-5-17 17:02
人流室归三类环境,空气培养时间为5分钟。
忍者归来
发表于 2019-5-17 17:02
人流室归三类环境,空气培养时间为5分钟。{:1_13:}
小白天使
发表于 2019-5-18 08:50
能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min·直径9cm平皿)
人流室空气培养皿打开时间是5分钟
亦青
发表于 2019-5-18 09:42
本帖最后由 亦青 于 2019-5-18 09:43 编辑
《医院消毒卫生标准》(2012年)
《基层医疗机构医院感染管理基本要求》
人流室参照产房执行。
两个规范要求可见,人流室卫生标准与产房卫生标准相同,按
Ⅱ类环境要求,空气监测时间为15分钟,空气平均菌落数应≤4CFU(15min)/皿。
jxh123
发表于 2019-5-18 09:57
人流室参照产房管理,所以是Ⅱ 类环境,要放15分钟。
《医院消毒卫生标准》
Ⅱ 类环境: ≤4.0 (15 min)cfu/皿
亦青
发表于 2019-5-18 10:01
本帖最后由 亦青 于 2019-5-18 10:03 编辑
huyan730401 发表于 2019-5-13 10:49
按照GB15982-2012分类,普通门(急)诊及其检查(妇产科检查室、人流室)、治疗(注射、换药等);输血科、 ...
《医院消毒卫生标准》(2012年)——GB15982-2012
产房、导管室、血液病病房、新生儿室等为Ⅱ类环境;母婴同室、普通住院病区为Ⅲ环境;普通门(急)诊及其检查、治疗室,感染性疾病科门诊及病房为Ⅳ环境。 根据《基层医疗机构医院感染管理基本要求》,人流室与产房相同,归为Ⅱ类环境。
林森
发表于 2019-5-18 15:31
赞同4楼老师的意见,人流室参照产房管理,要放15分钟
林森
发表于 2019-5-18 15:31
赞同4楼老师的意见,人流室参照产房管理,要放15分钟
854658087
发表于 2019-5-18 17:15
《医院消毒卫生标准》第2页4.1各类环境空气、物体表面卫生要求,没明确说是二类环境,但也不是三类,所有就按二类执行15分钟,
清秋玉叶
发表于 2019-5-19 09:20
人流室按照2类环境进行的,称计划生育手术室。
执着Z001
发表于 2019-5-19 10:39
我们按照二类环境的要求放置15分钟。
蔡小小
发表于 2019-5-19 12:05
人流室是三类环境,采样时间为5分钟。