邢跃芳 发表于 2019-4-19 14:51

消毒供应室新建

各位老师:我院新建消毒供应室污车清洗间存放间合并,洁具间和污物接受大厅共用一个通道,污物接受大厅和去污区无实际屏障隔开,我院基建科人员说进出洁具间和污物接受大厅都不需要用门,方便洁具车进出,请问这样是否符合要求?

ynosmile 发表于 2019-4-19 18:50

按照行业标准执行,不能只听后勤的。

晚秋红叶 发表于 2019-4-20 11:51

看您的描述认为没有门不太合适,洁具间送共用还是污染区的洁具间,建议参照消毒供应行业标准执行

小白天使 发表于 2019-4-20 17:46

《医院分级管理文件汇编》1989:
供应室建筑布局要求,具体如下:
(1)   接近临床科室。
(2)   周围环境清洁、无污染源。
(3)   工作秩序成流水线。
(4)   明确划分污染区、清洁区、无菌区,区域间应有实际屏障,路线及人流、物流由污到洁,采取强制通过方式,不得逆行。
(5)   通风采光良好。
(6)   设有接收、消毒、洗涤、敷料制作、无菌物储存、发放和工作人员更衣室、办公室、卫生间等。

xulixiao 发表于 2019-4-21 07:43

学习了,感谢老师分享
页: [1]