请教ICU病区设置的负压病房的通道问题?
请教:ICU病区设置的负压病房是否需要单独的工作人员通道和病人通道? 负压病房主要用于飞沫传播的呼吸道传染病隔离,因此要遵循传染病病区的隔离要求,医务人员和病人应该有独立通道。 请教:ICU病区设置的负压病房是否需要单独的工作人员通道和病人通道?冰雪梅 发表于 2009-9-15 15:41 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif[/quote
按新颁发“医院隔离技术规范”的要求设置。 负压病房主要用于飞沫传播的呼吸道传染病隔离,因此要遵循传染病病区的隔离要求,医务人员和病人应该有独立通道。
潮水 发表于 2010-1-2 20:00 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
再为负压房间专设医务人员和病人独立通道是否可行?
可否设负压房间的专用缓冲间呢? 是否真的要那么多通道,病人来之前有很长一段路程,那又该如何???? 个人认为,住在负压病房的患者都是需要特殊对待的患者,应该不允许自由行动的,一旦不再使用负压病房,说明其传染性已不复存在,因此有必要设立专用通道吗?但设立缓冲间是应该的。 参观香港的负压病房,没有见每间的单独通道,有缓冲间与病房相通(设置自动门控制隔离走廊和病房),层流从走廊到缓冲间再到房间气压阶梯降低。我院设计类似,但气压的控制可能存在误区。 4# xiaolongnv
医务人员可以通过缓冲间进入,病人通道还是要独立吧! 那么走廊、缓冲间、病房的负压到底怎么做呢? {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}不需要单独做病人通道和工作人员通道吧但设缓冲间还是很有必要的啊
理论都是很好的 很完善的 但投入实际医院建设中 要考虑很多问题 首先是成本问题 建筑面积浪费 单独的病人和医生通道是不需要,保证负压隔离单间-缓冲间-走廊三区5pa的压力梯度就行了 单独的病人和医生通道是不需要,保证负压隔离单间-缓冲间-走廊三区5pa的压力梯度就行了
单独的病人和医生通道是不需要,保证负压隔离单间-缓冲间-走廊三区5pa的压力梯度就行了 个人认为,缓冲间是必须的,两通道不是必须的吧。 单独的病人和医生通道是不需要,保证负压隔离单间-缓冲间-走廊三区5pa的压力梯度就行了