Amy冰 发表于 2019-4-4 08:18

医废暂存间墙壁防水做多高有要求吗?

请问各位老师~医废暂存间墙壁防水要求做1米还是1.3米?有规范吗?谢谢~

杨柳依依1200 发表于 2019-4-4 08:48

没有看到有关于防水墙面高度设置的要求,我们之前做的时候是和卫生监督所沟通过,建议至少做墙面高度的1/2,最终我们是整个墙面全部做了防水处理,便于冲洗。仅供参考!

jerkran 发表于 2019-4-4 08:51

杨柳依依1200 发表于 2019-4-4 08:48
没有看到有关于防水墙面高度设置的要求,我们之前做的时候是和卫生监督所沟通过,建议至少做墙面高度的1/2 ...

学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

吴晓梅 发表于 2019-4-4 09:00

是1米,有规范的。!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
第二章医疗废物的暂时贮存
2.1.4 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理。

吴晓梅 发表于 2019-4-4 09:03

杨柳依依1200 发表于 2019-4-4 08:48
没有看到有关于防水墙面高度设置的要求,我们之前做的时候是和卫生监督所沟通过,建议至少做墙面高度的1/2 ...

有规范的!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
第二章医疗废物的暂时贮存
2.1.4 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理。

Amy冰 发表于 2019-4-4 09:22

txyy_ygk 发表于 2019-04-04 09:00
是1米,有规范的。!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
第二章  医疗废物的暂时贮存
2.1.4 地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理。

谢谢老师的指导~~~http://app.sific.com.cn/public/emotion/face_003.pnghttp://app.sific.com.cn/public/emotion/face_003.pnghttp://app.sific.com.cn/public/emotion/face_003.png

awx120 发表于 2019-4-4 10:24

本帖最后由 awx120 于 2019-4-4 10:27 编辑

学习了,我们原来是按1.5米做的

yage 发表于 2019-4-4 11:01

txyy_ygk 发表于 2019-4-4 09:00
是1米,有规范的。!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
第二章医疗废物的暂时贮存


学习了,谢谢!                        

杨柳依依1200 发表于 2019-4-4 11:03

txyy_ygk 发表于 2019-4-4 09:03
有规范的!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
第二章医疗废物的暂时贮存


我一直没有看到过这个,谢谢老师了!

渐行渐远 发表于 2019-4-4 15:32

处处都有规范,院感工作真的是有据可依

吴秀英 发表于 2019-4-4 15:44

是1米,有规范的。!
医疗废物集中处置技术规范(试行)

jcyyhlb 发表于 2019-4-4 16:48

学习了,谢谢老师们的分享!

xulixiao 发表于 2019-4-4 22:45

医疗废物集中处置技术规范(试行)中要求1米

博取中长 发表于 2019-4-5 06:34

学习了,谢谢老师们的分享!集中处置的规范叶适用于医疗机构吗?

博取中长 发表于 2019-4-5 06:35

学习了,谢谢老师们的分享!集中处置的规范也适用于医疗机构吗?

Amy冰 发表于 2019-4-7 21:26

txyy_ygk 发表于 2019-4-4 09:00
是1米,有规范的。!
医疗废物集中处置技术规范(试行)
第二章医疗废物的暂时贮存


谢谢老师分享~~~{:1_17:}

五月的石榴 发表于 2019-4-8 16:42

我们医院墙面整个全做

Amy冰 发表于 2019-4-25 14:02

杨柳依依1200 发表于 2019-04-04 08:48
没有看到有关于防水墙面高度设置的要求,我们之前做的时候是和卫生监督所沟通过,建议至少做墙面高度的1/2,最终我们是整个墙面全部做了防水处理,便于冲洗。仅供参考!

谢谢老师传授经验~~~学习了~

lcy518623 发表于 2019-4-29 14:53

路过,学习了,谢谢老师们的分享
页: [1]