请问老师:等离子灭菌器和环氧乙烷灭菌器能否放置在同一室?个人愚见:不能放在同一房间。环氧乙烷灭菌器应该单独放置才安全。
《医疗机构消毒技术规范》
C.3环氧乙烷气体灭菌
C.3.5注意事项
C.3.5.1灭菌器安装应符合要求,包括通风良好,远离火源,灭菌器各侧(包括上方)应预留51 cm空间。应安装专门的排气管道,且与大楼其他排气管道完全隔离。
C.3.5.2应有专门的排气管道系统,排气管应为不通透环氧乙烷的材料如铜管等制成,垂直部分长度超过3 m时应加装集水器。排气管应导至室外,并于出口处反转向下;距排气口7.6 m范围内不应有易燃易爆物和建筑物的入风口如门或窗;排气管不应有凹陷或回圈。
C.3.5.3环氧乙烷灭菌气瓶或气罐应远离火源和静电,通风良好,无日晒,存放温度低于40 ℃,不应置于冰箱中。应严格按照国家制定的有关易燃易爆物品储存要求进行处理。
C.3.5.4每年对于作环境中环氧乙烷浓度进行监测记录。在每日8 h工作中,环氧乙烷浓度TWA(时间加权平均浓度)应不超过1.82 mg/m3(1ppm)。
C.3.5.5消毒员应经专业知识和紧急事故处理的培训。过度接触环氧乙烷后,迅速将其移离中毒现场,立即吸入新鲜空气;皮肤接触后,用水冲洗接触处至少15 min,同时脱去脏衣服;眼睛眼睛接触液态环氧乙烷或高浓度环氧乙烷气体至少冲洗眼10 min,并均应尽快就诊。
C.3.5.6应在环氧乙烷灭菌器内进行,灭菌器应取得卫生部消毒产品卫生许可批件。
不能放在一个房间,学习了! 学习了,不能放在一个空间 如果环氧乙烷灭菌器的使用均符合上述要求,如果低温灭菌间空间够大,等离子灭菌器和环氧乙烷灭菌器均属于低温灭菌设备,同放在低温灭菌间里为会么不可以呢?期待有说服力的回答!!!
不能放在一个房间,学习了 要求与实践,会存在差距