yyszyywsp 发表于 2019-3-8 08:33

洁净手术室动态空气采样的标准

请问老师们: 洁净手术室动态空气采样的合格标准是多少?不同级别的手术室各自的标准?来自哪个文件规范?

吴晓梅 发表于 2019-3-8 08:41

没有动态标准,没有要求要采动态的!昨天也有老师问过这个问题了!

ntyghb 发表于 2019-3-8 16:13

(2)动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之间、手术进行4小时等,选择不少于3个程序,测定细菌菌落总数。
标准:I级<30cfu/m3 ;II级<150 cfu/m3;III级<450 cfu/m3;IV级<500 cfu/m3。

yyszyywsp 发表于 2019-3-9 07:59

ntyghb 发表于 2019-3-8 16:13
(2)动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之间、手术进行4小时等,选择不少于3个 ...

q请问老师,这个标准来自哪个标准规范呢?有没有平皿法的标准呢?
页: [1]