洁净的ICU的空气监测怎么做?
ICU 采样洁净技术,其空气检测需要每季度来做。而ICU一般情况下都是患者不断,如何做空气监测呢?
与洁净手术室的监测方法一样吗?
这个还真不懂了,要多多学习才得 实际操作是在人员相对少的时候进行监测,执行每季度1次! 同手术室每季度一次,其实个人认为工作状态时采样才有实际意义。 我们是在有人情况下监测的,大部分结果是正常的 尽量在空气消毒后,限制人员不走动的时候,尽快监测。每季度一次。疑似空气与医院感染有关,则随时监测。 ynosmile 发表于 2019-2-24 19:56
实际操作是在人员相对少的时候进行监测,执行每季度1次!
培养皿的布点方法与洁净手术室的一样吗? 小白天使 发表于 2019-2-25 07:31
尽量在空气消毒后,限制人员不走动的时候,尽快监测。每季度一次。疑似空气与医院感染有关,则随时监测。
谢谢回复!
培养皿的布点方法与洁净手术室的布点方法一样吗? 禅静思语 发表于 2019-2-25 08:00
谢谢回复!
培养皿的布点方法与洁净手术室的布点方法一样吗?
老师要看监护室的层流级别进行布点,手术室分百、千、万,监护室有万、十万、三十万级的 我院不是洁净手术室,学习了。 监测结果和洁净手术室不一样!洁净手术部符合GB 50333 要求,其他洁净场所≤4.0 (30 min) 。
我们采样操作是在人员相对少或相对安静的时间如凌晨的时候进行监测,执行每季度1次! 看监护室的层流级别进行布点,手术室分百、千、万,监护室有万、十万、三十万级的{:1_1:} 我院不是洁净的,是按照普通病室布点的,每室布5个点,不知对不对? 我也想知道洁净监护室的布点如何布点! txyy_ygk 发表于 2019-2-25 09:19
监测结果和洁净手术室不一样!洁净手术部符合GB 50333 要求,其他洁净场所≤4.0 (30 min) 。
洁净手术室要分手术区和周边区。
洁净ICU不分,按独立1间监测,是吗?布皿是四周四个点+中间1个点,一共5个点布皿,对吗?监测标准是≤4.0 (30 min) 路过学习了,谢谢老师分享! 禅静思语 发表于 2019-2-25 14:23
洁净手术室要分手术区和周边区。
洁净ICU不分,按独立1间监测,是吗?布皿是四周四个点+中间1个点,一共 ...
我们ICU不是洁净,但我认为老师的观点是正确的! 尽量在空气消毒后,限制人员不走动的时候,尽快监测。每季度一次。疑似空气与医院感染有关,则随时监测。 尽量在空气消毒后,限制人员不走动的时候,尽快监测。每季度一次。疑似空气与医院感染有关,则随时监测