捻花一笑 发表于 2019-1-16 08:42

5级手术室监测布点数


区 域最少测点数手术区图示
Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区5 点  file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps66.tmp.png
Ⅰ级 周边区8 点,每边内2 点
Ⅱ~Ⅲ级洁净手术室手术区3 点 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps67.tmp.png

Ⅱ~Ⅲ级 周边区6 点,长边内2 点,短边内1点
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps68.tmp.png 


表13.3.18-2 沉降菌最小培养皿数
被测区域洁净度级别每区最小培养皿数(Φ90,以沉降30min 计)
5级13
6级4
7级3
8级2
8.52


以上两个表格来自GB50333-2013,请教各位老师洁净技术5级的手术室,空气监测到底是布几个点?手术区是13?还是5?这两个表格矛盾吗?






ynosmile 发表于 2019-1-16 08:56

标准要求放13个平皿。

黔西南妇幼 发表于 2019-1-16 09:08

可能要按照标准要求放置{:1_3:}

Rainy2088 发表于 2019-1-16 09:41

手术区13,周围8,共21个皿

baihehua 发表于 2019-1-16 11:38

本帖最后由 baihehua 于 2019-1-16 11:48 编辑

GB50333—2013    13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:

4、当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。
也就是说按照两种方法中布点数多的方法布点

手术区13点,周边8点









捻花一笑 发表于 2019-1-16 13:43

baihehua 发表于 2019-1-16 11:38
GB50333—2013    13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:

4、当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测 ...

谢谢老师回复,被测区域含尘浓度测点数表格中有明确的手术区和周边区,那这个细菌浓度测点数的表格里的最少测点数是指手术区域?周边的参照含尘测点表格的数值?
页: [1]