手术区13个(中央5点+每边2点),周边区8个(每边2点)
手术区布点:13个点,手术床5个点(双对角线布点) ...
另外加两个空白对照,一个打开后重新盖上,一个不要打开,共23个皿。 百级不是手术区5、周围区8放置的吗?另外外加2个对照 清清 发表于 2018-12-24 11:48
不是因为省材料,可能是对规范的理解问题。请再看一下50333中表 13.3.11-2 测点位置表
GB 50333中第44页规定的百级手术区5个测点,周边区8个测点是针对尘埃粒子洁净度检测的布点要求,沉降菌布点应与洁净度检测布点重合。
同时,第47页中“沉降菌最小培养皿数”还要求百级区域最小培养皿数为13个(30分钟),如果沉降菌采样时间延长可以按比例减少最小培养皿数,如1小时采样可以使用7个,但无论延长多久,都不得少于尘埃粒子的测点数,即5个。
所以如果沉降监测时间为30分钟,则应使用13中央+8周边+1现场空白+1批次空白共23个培养皿。
如果沉降监测1个小时20分钟。则可使用5中央+8周边……共计15培养皿的布点形式。 心情大好 发表于 2018-12-27 08:49
百级不是手术区5、周围区8放置的吗?另外外加2个对照
手术区5周边8是针对尘埃粒子检测布点要求,沉降菌还要满足最小培养皿数(以30分钟计),除非延长采样时间 清清 发表于 2018-12-24 11:48
不是因为省材料,可能是对规范的理解问题。请再看一下50333中表 13.3.11-2 测点位置表
丁老师,这个规范是验收标准,日常监测其实是参照这个标准执行的,我这边的疾控中心的老师说他们参加的省内培训就是5+8 我们是这样做的,根据GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》要求。 心情大好 发表于 2018-12-27 08:49
百级不是手术区5、周围区8放置的吗?另外外加2个对照
看看大家的回帖答复,我和你一样都需要充电,我也疑惑呢 GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中13,3,18细菌浓度监测应符合下列要求
本帖最后由 muniuxing 于 2019-3-19 16:44 编辑
1】GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中13,3,11是洁净度级别的检测。
2】2术语中对洁净度 级别分5-8.5级,是通过微粒大小判断分级。
那就是说----13,3,11是洁净度级别的检测-----表13.3.11-2主要是测微粒的
不知道我说的对不对,我们按照中13周8布置的。
页:
1