综合医院的ICU有必要或一定要使用层流吗?甚至负压病房呢?
本帖最后由 LZJDTQ 于 2018-12-10 16:45 编辑如题,综合医院的ICU(并不收治呼吸道传染病患者)有必要或一定要使用层流吗?甚至负压病房一定要有吗?
如有规范或指南请一并赐教,谢谢! 中华人民共和国卫生行业标准
WS/T509—2016
重症监护病房医院感染预防与控制规范
抽空关注一下 14空气消毒方法与要求
14.1 ICU空气应达到GB 15982的要求。
14.2空气消毒可采用以下方法之一,并符合相应的技术要求:
a) 医疗区域定时开窗通风。
b) 安装具备空气净化消毒装置的集中空调通风系统。
c) 空气洁净技术:应做好空气洁净设备的维护与监测,保持洁净设备的有效性。
d) 空气消毒器:应符合《消毒管理办法》要求。使用者应按照产品说明书正确使用并定期维护,保证空气消毒器的消毒效果。
e) 紫外线灯照射消毒:应遵循WS/T 367的规定。
f) 能够使空气达到卫生标准值要求的合法有效的其他空气消毒产品。 目前的理念不推荐使用层流的ICU,能保持空气流通就行。若有收治呼吸道感染患者,建议设置负压病房! 目前的理念不推荐使用层流的ICU,能保持空气流通就行。我们医院新建ICU,原计划建层流,院感办向院长汇报层流的利弊后,院长取消了建层流的计划。 常回家看看208 发表于 2018-12-10 18:56
目前的理念不推荐使用层流的ICU,能保持空气流通就行。我们医院新建ICU,原计划建层流,院感办向院长汇报层 ...
赞一个!个人认为:空气流通+接触隔离 常回家看看,你们的领导还是比较民主的。