bing95 发表于 2018-12-6 09:30

医院洁净房间是否每年必须要由第三方检测机构如疾控中心进行监测?

如题,除了院感科对洁净房间每个季度的空气沉降菌的监测,每年是否还需要疾控等第三方检测机构进行尘埃粒子、沉降菌、压差、风速等等的监测?如果需要,请问出自哪个文件规范?

感控雏鹰 发表于 2018-12-6 10:05

这个确实是有要求的,根据大家说的是来自《GB50333》,但说实话,之前查过一次,没有找到,不过各种检查确实要求层流有第三方检测的

ynosmile 发表于 2018-12-6 10:33

目前未列入正常监测范围。   

宁静的海 发表于 2018-12-6 11:16

《医院空气净化管理规范》(WS/T368-2012)
8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB 50333的要求。

松-Song 发表于 2018-12-6 12:21

本帖最后由 松-Song 于 2018-12-17 21:18 编辑


[*]《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查13.1.1.2.2 洁净手术部(室)的空气净化系统除常规监测外,至少每1年~2年由有资质的工程质检部门进行环境污染控制指标的综合性能评价,并要求其出具检测报告。
[*]WS/T 368-2012《医院空气净化管理规范》 8. 空气净化效果监测8.2监测要求   8.2.2 监测方法及结果判定8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果判定应符合GB50333的要求。这里要求的是空气净化效果监测,可由医院自身或请CDC协助完成。
[*]GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 13 施工验收 13.3.5 综合性能全面评定的检测,应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB50591的有关规定;13.3.3 不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定。

此外,北京市地方标准DB/T 408-2016 《医院洁净手术部污染控制规范》 7.9 检测频率静态检测实行年检,检测方法按照GB50333的规定执行,应由有资质的工程质量检验检测单位进行检测,每1~2年1次,必测项目为截面风速(I级)、换气次数(II~IV级)、洁净度、沉降菌细菌菌落数、静压差、新风量。



lyluoxiuhua 发表于 2018-12-6 15:09

路过这里学习了老师们的分享建议!

dfg000 发表于 2018-12-6 22:13

路过学习了老师们的分享

小白天使 发表于 2018-12-7 06:47

洁净房间投入前要第三方检测,然后就没有硬性规定了。{:1_17:}

小白天使 发表于 2018-12-7 06:48

松-Song 发表于 2018-12-6 12:21
1.《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查13.1.1.2.2 洁净手术部(室)的空 ...

《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)
谢谢老师分享!

sgh266yy 发表于 2018-12-7 08:32

松-Song 发表于 2018-12-6 12:21
1.《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查13.1.1.2.2 洁净手术部(室)的空 ...

谢谢老师的分享,学习了。

BWF123 发表于 2018-12-7 09:13

路过学习了,谢谢老师们的分享

njwsj668686 发表于 2018-12-7 09:14

松-Song 发表于 2018-12-6 12:21
1.《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查13.1.1.2.2 洁净手术部(室)的空 ...

老师解答的太详细了,知识掌握的太全面了,向老师学习,谢谢老师。

急性子 发表于 2018-12-7 09:42

向老师学习,谢谢老师。

张馨文70 发表于 2018-12-7 10:48

学习了多谢老师分享{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

awx120 发表于 2019-6-26 11:20

松-Song 发表于 2018-12-6 12:21
[*]《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查13.1.1.2.2 洁净手术部(室) ...

学习了,谢谢老师分享解答!!!!

黎荔 发表于 2019-6-29 07:03

@松-Song 发表于 2018-12-06 12:21

本帖最后由 松-Song 于 2018-12-17 21:18 编辑 《手术部(室)医院感染控制规范》(2017报批稿)13.卫生学检测与调查13.1.1.2.2 洁净手术部(室)的空气净化系统除常规监测外,至少每1年~2年由有资质的工程质检部门进行环境污染控制指标的综合性能评价,并要求其出具检测报告。WS/T 368-2012《医院空气净化管理规范》 8. 空气净化效果监测8.2监测要求   8.2.2 监测方法及结果判定8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果判定应符合GB50333的要求。这里要求的是空气净化效果监测,可由医院自身或请CDC协助完成。GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 13 施工验收 13.3.5 综合性能全面评定的检测,应符合现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB50591的有关规定;13.3.3 不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定。 此外,北京市地方标准DB/T 408-2016 《医院洁净手术部污染控制规范》 7.9 检测频率静态检测实行年检,检测方法按照GB50333的规定执行,应由有资质的工程质量检验检测单位进行检测,每1~2年1次,必测项目为截面风速(I级)、换气次数(II~IV级)、洁净度、沉降菌细菌菌落数、静压差、新风量。
谢谢老师的分享,学习了。

1846751663 发表于 2019-7-11 10:02

路过学习了,谢谢老师们的分享
页: [1]
查看完整版本: 医院洁净房间是否每年必须要由第三方检测机构如疾控中心进行监测?