hmxyyygkjdy 发表于 2018-12-3 09:58

静配中心必须是层流吗?

医院要建静配中心,请问老师们,必须建层流吗?可以用空气消毒机或安装紫外线灯代替吗?

liuliucdma 发表于 2018-12-3 10:21

昨日刚听了一个专家的课,特别指出医院静脉配置中心是很有必要层流的,而手术室、ICU等倒可以不采用层流。

上善若水95 发表于 2018-12-3 10:43

卫生部办公厅关于印发《静脉用药集中调配质量管理规范》的通知
二〇一〇年四月二十日
静脉用药集中调配质量管理规范
这里面有详细的要求

吴晓梅 发表于 2018-12-3 11:21

《静脉用药集中调配质量管理规范》
(六)静脉用药调配中心(室)洁净区的洁净标准应当符合国家相关规定,经法定检测部门检测合格后方可投入使用。
各功能室的洁净级别要求:
1.一次更衣室、洗衣洁具间为十万级;
2.二次更衣室、加药混合调配操作间为万级;
3.层流操作台为百级。
其他功能室应当作为控制区域加强管理,禁止非本室人员进出。洁净区应当持续送入新风,并维持正压差;抗生素类、危害药品静脉用药调配的洁净区和二次更衣室之间应当呈5~10帕负压差。

hmxyyygkjdy 发表于 2018-12-3 11:32

谢谢老师们的解答!!

ynosmile 发表于 2018-12-3 13:47

《静脉用药集中调配质量管理规范》要求是层流!

lyluoxiuhua 发表于 2018-12-3 15:14

路过这里学习了老师的分享建议!

马车 发表于 2018-12-3 19:45

不层流无法达到国家规定的净化级别所以要层流