医院不同科室产生的污水处理,你都了解吗?
医院不同科室产生的污水处理,你都了解吗?一、医疗废水来源及成分医疗污水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水,其污水来源及成分十分复杂。医院污水中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。二、医疗废水危害 医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗废水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”;部分地区真正能够达到国家排放标准的只有屈指可数的几家医院。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,造成了医疗废水直排和各大医院存在的“高污染,低治理”现状。 医院在运行过程中,不可避免地产生了具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废水,这些废水的来源决定了其成分复杂性,涉及多种生物性、化学性或放射性污染。医疗废水中除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有对空间污染、急性传染和潜伏性传染的几大特征。如果含有病原微生物的医疗污水,不经过消毒、灭活等无害化处理,而直接排入城市下水道,往往会造成水、土壤的污染,严重的会引发各种疾病,或导致介水传染病的暴发流行。三、医疗废水处置原则1全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。2减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。3就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。4分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。5达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。6生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。四、医院污水常见的处理工艺
根据医院的规模、性质和处理污水排放去向,进行工艺选择。主要采用的工艺有三种:加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。五、管路设计+处理方法 随着国家环境治理管理的加强和环保法制化进程,对医疗污水的排放、处理的管理也将更加规范。今天要谈的是医疗污水分质排放、分别处理将是最节约、最简单的处理方式。 医疗污水主要指医院检验、分析、治疗过程中产生的少量特殊性质污水,主要包括酸性污水、含氰污水、含重金属污水、放射性污水、含有传染源的粪便污水以及高温污水等特殊性污水,需要特殊工艺处理。
1.酸性污水【来源】医院检验科、病理科、实验室等检验或制作化学清洗剂时,使用硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质而产生的污水。【管路设计】排放支管、立管一般采用PVC材质的管材或者HDPE材质的管材。立管位设在便于支管接入的位置,即使在二次深化设计或者设备安装时,调整排水点位置,也可接入。支管设计应该依据设备供应商提供的条件图,在科室主任、院感科主任确认后出图,排水点应该精确定位。【处理方法】酸性污水宜采取中和法,中和剂一般选用氢氧化钾或石灰,中和值达到PH 值达到7~8后排入医院污水处理系统。2.含氰污水【来源】医院检验科、病理科、实验室等在血液、血清、细菌和化学检验分析时使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钠、亚铁氰化钾等含氰化合物而产生的污水。【管路设计】管路设计同酸性废水。
【处理方法】含氰污水宜采取碱式氯化法,一般选用氯酸钠,处理槽的有效容积能容纳不小于半年的污水量。3.含汞污水【来源】医院口腔门诊治疗、含汞监测仪器破损、分析检验和诊断中使用氯化高汞、硝酸高汞、硫氰酸高汞等剧毒物质而产生的少量污水。【管路设计】管路设计同酸性废水。
【处理方法】含汞污水宜采用硫化钠沉淀+活性炭吸附法。出水汞浓度低于0.02mg/L方可排入医院污水处理系统。4.含铬污水【来源】医院病理科病理切片染色、检查,检验科血液化验中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等而产生的少量污水。【管路设计】管路设计同酸性废水。【处理方法】含汞污水宜采用化学还原沉淀法,将污水中三价铬还原成六价铬,处理后六价铬浓度低于0.5mg/L方可排入医院污水处理系统。5.放射性污水【来源】需要患者服用同位素的检查诊断和治疗。患者在服用碘131或其他同位素后,经过检查或治疗,需要留院观察24小时,期间排泄物形成的污水,放射性物质浓度一般为370Bq/L~370000Bq/L,需要通过最短的管路进入衰变池。【管路设计】管路材质一般采用PVC材质的管材或者HDPE材质的管材。【处理方法】经过衰变,出口检测值为总α<1Bq/L,总β<10Bq/L,可以直接排放,不进入医院污水处理系统。衰变池的有效容积按照最长半衰期同位素的10个半衰期计算,或按照同位素的衰变公式计算。6.高温废水【来源】医院消毒供应室的高温蒸汽消毒锅产生的凝结水。【管路设计】排放支、立管一般采用304不锈钢管材或球磨铸铁管,卡箍连接。立管位置要便于支管接入,即使在二次深化设计或者设备安装时,调整排水点位置,也可接入。支管由二次深化设计单位,在科室主任、院感科主任确认后出图,排水点应该精确定位。【处理方法】高温废水采取降温法,降温池的有效容积一般应大于24小时凝结水排放量,当室外空间有限,可考虑通入空调冷凝水中和。7.传染门诊、传染病房污水【来源】肠道感染患者、发热感染患者排泄形成的污水。【处理方法】传染门诊、传染病污水单独排放、收集后,需先行预处理再进入污水处理系统。一般采取预消毒+二级处理+(深度处理)+消毒的工艺流程。
上述酸性污水、含汞污水、含氰污水、含铬污水由于排放量均较少,为便于管理,中和池、处理槽、沉淀池等构筑物有效容积,一般不小于能容纳半年的污水量,便于人工投药、检测、排放。值得一提的是各种处理构筑物的排放措施,在设计中需要认真考虑,既能密封,又能放空,还要操作方便。 参考资料:《中国医院建筑与装备》杂志201810期 梁晶
路过学习,谢谢分享给大家! 谢谢老师的分享! 感谢分享,医疗污水分质排放、分别处理将是最节约、最简单的处理方式。 路过学习,谢谢分享给大家!早日做到这一点就好了 谢谢老师的分享! {:1_1:} 路过学习,谢谢分享给大家! 学习了,张知识了,谢谢老师分享!!!!!! 新知识,收藏学习,谢谢老师的分享! 感谢!!!东西很有用!!! 感谢,东西很有用!!!!! 很实用的分享,正好解决了一些疑惑! 薄弱环节,学习了,谢谢老师的分享! 有标准,有要求,学习了 路过学习一下,,,,,,,,,,,, 路过学习,谢谢老师的分享。 老师分享的资料很有用,感谢分享 感谢老师的分享,已收藏学习!
污泥的处理还是不够完全。 医院感染管理科不愿监管的部门{:1_2:}
页:
[1]