tongyin1983 发表于 2019-4-8 15:17

我们单位将污水处理外包给专业公司处理并定期监测水样,采用次氯酸钠,你和领导申请下吧!据我了解没有用普通消毒剂进行污水处理的,监测也很重要。

jsjhjyf 发表于 2019-4-10 08:45

路过学习了,谢谢老师们的精彩分享

飞菱如水 发表于 2020-3-10 09:29

我们也是投放次氯酸钠,其他的成本有点高。

春天623812691 发表于 2020-3-10 11:27

按照原液浓度是4.9%,需要配比浓度5000mg/L配药量20吨,那么需要加入84消毒液原液:204081.63ml,水1785918.36ml。那要按照每瓶84消毒液500ml计算,每次你需要加408瓶84消毒液,你确定用84消毒液吗?

蓝雨澜风 发表于 2020-3-10 11:46

我们医院用的过一硫酸氢钾,你可以用次氯酸钠处理污水啊,为什么用84!!

呼玛县医院 发表于 2020-3-11 09:41

蓝雨澜风 发表于 2020-3-10 11:46
我们医院用的过一硫酸氢钾,你可以用次氯酸钠处理污水啊,为什么用84!!

我们去年就改了,谢谢

qindeji 发表于 2020-3-11 14:32

Medina 发表于 2018-11-12 11:10
配置成5000mg/L的浓度,按照1:8.6的比例配置。20000L水:172000mg84消毒剂。得要344瓶?

我算出每天要用是4百多瓶~~~~~~~{:1_9:}

怡彩纷呈 发表于 2020-3-11 16:32

网上有个专门的配备计算公式,只要把你手里的原液浓度、要求的浓度和准备配备多少液体,这些数据录入进去,自动换算出来,需要加入多少原液!可以找找看!

小水手 发表于 2020-4-15 17:51

感谢老师们的分享,路过学习了!

aqiao1011 发表于 2020-4-18 13:36

医院污水系统可以投加单过硫酸氢钾消毒剂,投加浓度只有10ppm左右,20方/天的污水,只需要200g左右。每天的药剂费用大约20多块钱;如果投加氯系消毒剂的话,可以使用工业级次氯酸钠(有效氯一般大于10%),价格还便宜,每天投加量大约2公斤左右,费用大约几块钱,费用还低一些。

呼玛县医院 发表于 2020-4-18 18:35

收到感谢,我们现在就是用氯剂

熊大1 发表于 2020-4-21 11:32


路过学习了,谢谢老师们的精彩分享

海内知己 发表于 2020-4-22 08:15

什么情况,你们医院的污水处理系统尚未投入使用吗?

海内知己 发表于 2020-4-22 08:18

5000mg/L?污水的处理消毒浓度一般不需要那么高吧,医疗废弃物与污水的消毒处理还是有区别的。

海内知己 发表于 2020-4-22 08:37

本帖最后由 海内知己 于 2020-4-22 08:38 编辑

3.14.5 污水的消毒(消毒技术规范2002)医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程,医院污水消毒的主要目的是杀灭污水的各种致病菌,同时也可改善水质、达到国家规定的排放标准。3.14.5.1 污水预处理前的加氯消毒:对于传染病院和结核病院的各病区,以及综合性医院的传染病区的厕所,应按每 10 床位每日投放含有效氯25%的漂白粉 1kg,分3次~4 次投入。最佳投放时间可定在使用厕所高峰期末,投放的漂白粉随流水冲入化粪池内,并在化粪池出口处进行余氯测定。3.14.5.2 氯化消毒(1) 氯化消毒工艺:当医院污水院内集水管道高于院外公共污水管或水体水位时(通常需要有600mm的高度差),可采用虹吸式定比投氯消毒系统;当污水需要提升才能排出时,需在消毒混合接触池前设置污水泵提升污水,消毒投加设备与提升泵可同步运行,由集水池的水位控制污水泵自动启动,同时控制投药系统同步运行;氯片消毒法是把氯片消毒器置于出水管渠上,利用过流污水的冲力不断溶解消毒片,水流大时药剂溶解多,水流小时药剂溶解少,可基本达到比例投氯的目的。液氯消毒一般采用真空式虹吸定比投氯系统;次氯酸钠、二氧化氯等消毒液的投加应采用双虹吸自动定比投氯系统。(2) 加氯量的设计:经一级处理的污水,加氯量一般设计为 30 mg/L~50mg/L;经二级处理的污水,加氯量设计为 15mg/L~25mg/L。实际加氯量可按出口污水中余氯量进行调整。(3) 小型污水池的消毒处理:可采用漂白粉、次氯酸钠定容定量加氯投放消毒法,按有效氯 50mg/L 用量加入污水中,并搅拌均匀,作用 2h后排放。(4) 注意事项1)当用液氯消毒时,必须采用真空加氯机,并应将投氯管出口淹没在污水中,严禁无加氯机直接向污水中投加氯气。2)输送氯气的管道应使用紫铜管,严禁使用聚氯乙烯等不耐氯气腐蚀的管道;输送含氯消毒液的管道宜采用硬聚氯乙烯管,严禁使用铜、铁等不耐含氯溶液腐蚀的金属管。3.14.5.3 二氧化氯消毒法:二氧化氯用于污水消毒处理的投加系统和次氯酸钠消毒法一致。由于二氧化氯的氧化能力(消毒能力)是氯气的2.63倍,一般推荐二氧化氯处理医院污水的使用量为有效氯投加量的1/2.5。3.14.5.4 臭氧消毒法:按3.1.7.3方法进行。3.14.5.5 二溴海因消毒:用量和用法参照“氯化消毒法”。

怡彩纷呈 发表于 2020-4-22 08:43

投入太高了!建议使用漂白粉,可以适当的降低成本!

萍_g4Ger 发表于 2024-12-13 16:05

我们污水处理使用次氯酸钠,不是84
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 求教:84消毒液配制问题