紫外线灯打底多久应该监测一次辐照强度
查了半天规范,没找到具体时间,消规就说定期监测,紫外线杀菌灯2012版也没有说多久,我在论坛看了好久,好多人都说是半年,然后说规范上有 有的说WS/T367上有,有的说15982上有,有的说19258上有,有的说空气净化标准上有,我都挨个字的看了,没看到说多久或者半年。院感讲究规范,找不到出处说出来就是不硬气,说哪里有的请截图,谢谢大家,就想图个心里踏实。 记得在《医院感染管理办法》出台以前,国家出的那个规范上有规定 现在执行的规范没有具体说明已经废止的《医院感染管理规范》中有要求是半年监测
差不多也是延续半年监测一次,如果接近目标值可以缩短监测时间,季度监测 多年来一直执行的是半年检查一次! 我们执行的半年检查一次 我们执行是:
使用紫外线强调监测仪执行半年一次监测,化学指示卡监测每季度监测一次。 执行是:
使用紫外线强调监测仪执行半年一次监测 半年监测{:1_17:}{:1_17:} 佩服老师的敬业精神!!!按照规范做! 既然国家规范上说的是定期,我觉得医院和科室就可以制定制度,每季也好,每半年也好都行。总之不要一会半年,一会每月就行了。 看了各位老师的发言,今天就检查并落实{:1_1:} 我们也是半年监测一次哦! 我们执行的是半年监测一次强度。 WS/T367-2012 C.6.4.8紫外线强度计每年至少标定一次。 WS/T367-2012 C.6.4.8紫外线强度计每年至少标定一次。 不管哪种监测方法都执行的是半年监测一次,如果接近目标值可以缩短监测时间。 因为新的规范中没有具体的时间说明,我们一直执行的是半年监测一次强度。 半年是现在已经停止使用的医院感染管理规范里面有,我们现在用指示卡监测,每季度一次 使用紫外线强调监测仪执行半年一次监测。 原来的《医院感染管理规范》中有要求是半年监测,现在这个规范已经废了,现在的《医疗机构消毒技术规范》上只写了:C.6.2.2 应定期监测消毒紫外线的辐照强度,当辐照强度低于要求值以下时,应及时更换。
页:
[1]
2