洁净手术间空气采样结果判断
老师们好,我发现2012年的医院消毒卫生标准WORD版GB15982-2012和2013年医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013两个关于洁净手术室空气采样的判断结果不一样,是怎么回事呢?请问老师们你们医院用的哪个标准?要看原版
洁净手术室执行《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333 老师您参考的不全,少了一句话,洁净手术部要符合GB 50333要求 我们使用洁净手术室执行《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333 谢谢各位老师,我们也是按照GB50333来判断的结果,只是当时没有看懂是怎么回事,原来是自己的文件出了点问题,所以带来这个疑惑,谢谢老师们解答 学习了老师的分享建议!