guoli2008 发表于 2018-9-19 10:39 50333s上要求24小时。。。。
小白天使 发表于 2018-9-19 10:51 我们是洁净手术室的空气培养在温箱是48小时。
百毒不侵 发表于 2018-9-19 10:58 GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:6.....采样后的培养 ...
ynosmile 发表于 2018-9-19 11:34 按照行业标准执行,24小时。
斌子 发表于 2018-9-19 11:44 前两年请教过胡国庆老师,24h有误,一般还是要48h。
渐行渐远 发表于 2018-9-19 11:45 《医疗机构消毒技术规范》上规定的是48小时,这个应该也很权威啊!
hongkanghulibu 发表于 2018-9-19 12:23 洁净手术室的空气培养在温箱是48小时
1848093589 发表于 2018-9-19 12:23 GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》上写明是24小时,之前我院也是48小时,现在改成了24小时,其 ...