新生儿科负压隔离室安装的只是抽风可以吗?
请教各位老师,我院新装修新生儿科,设置了呼吸道隔离室及消化道隔离室,要求装修公司设置负压,今天去验收的时候发现只是装了一个抽风机,工程师说抽风可以达到5KPA,我对这方面不懂,请问这样符合要求吗?急需答案,谢谢!这肯定是不对的!负压病室的气压为一 30Pa ,缓冲间的气压为一 15 Pa;负压病室排出的空气需经处理确保对环境无害;一个抽风机怎么达得到? 医院负压隔离病房环境控制要求,抽空学习! 已学习,谢谢老师的指点。 负压病室的气压为一 30Pa ,缓冲间的气压为一 15 Pa;负压病室排出的空气需经处理确保对环境无害;一个抽风机怎么达得到?
我们感控不是这方面的专家,还是让设备科负责此工作比较好。 医院负压隔离病房的要求,谢谢老师知识分享!