sww123 发表于 2018-9-13 09:31

医院有空调循环送风系统是否需要安装空气消毒设备?


各位老师大家好,我们医院有空调循环送风系统,而且ICU、血透室等科室一面有窗,窗的对面均有安装排风系统装置,可开窗通风,但是每次空气采样都是合格的,但是护理部总是不放心,要求安装消毒设备。搞得我们一头雾水,烦请各位老师该如何应对,万分感谢!

吴晓梅 发表于 2018-9-13 09:44

集中空调通风系统是空气净化方法的一种,采样也是合格的,没必要再安装消毒设备了!把《医院空气净化管理规范》给护理部学习一下。

川页 发表于 2018-9-13 10:21

本帖最后由 川页 于 2018-9-14 08:39 编辑

1、概念的区别
1.1 集中空调通风系统:为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到设定的要求,中处理、输送、分配的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。
1.2 空气净化消毒装置:去除集中空调通风系统送风中微生物、颗粒物和气态污染物的装置。1.3 舒适性中央空调系统: 采用空气调节和通风技术,对空气进行处理、输送、分配,并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。《医院中央空调系统运行管理》WS 488-2016 简称中央空调系统。
2、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS394-2012
         《医院中央空调系统运行管理》WS 488-2016






3、应该了解集中空调通风系统是否安装空气净化消毒装置?是什么样级别的过滤装置?后期维护情况?。。。。





ynosmile 发表于 2018-9-13 10:35

找出医院通风系统空气消毒的依据,与护理部一起学习空气净化管理规范,达成共识!

远方的家 发表于 2018-9-13 10:46

3楼老师解释到位{:1_14:}{:1_14:}

小白天使 发表于 2018-9-14 08:31

医院有空调循环送风系统没必要再安装空气消毒设备{:1_17:}

小白天使 发表于 2018-9-14 08:31

川页 发表于 2018-9-13 10:21
1、两个概念的区别
1.1 集中空调通风系统:为使房间或封闭空间空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达 ...

集中空调通风系统是否安装空气净化消毒装置
这个要重点关注一下了。

guoli2008 发表于 2018-9-17 15:46

每次采样合格是很好的证据,如果想更充分的说明问题,需要有建筑设计部门对这个区域空气净化风量的数据,循环风量是多少,每小时能够达到的换气次数是多少,