关于医院各科室空气环境分类

关于医院各科室空气环境分类


专注医院净化 发表于 2018-9-6 16:32

医院环境共分为四类: 
Ⅰ类环境:层流洁净手术室、层流洁净病房。
Ⅱ类环境:普通手术室、供应室无菌区、产房、婴儿室、早产儿室、保护性隔离病室、烧伤病室、ICU室等。
Ⅲ类环境:儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房和房间。
Ⅳ类环境:感染性疾病科。
医院环境的消毒:对不同的区域和环境,要求也不同。
医院环境分4类, I,II,III,IV, I类,层流洁净手术室,层流洁净病房,空气要求≤10cfu/m3,物表≤5 cfu/cm2,医护人员手≤5 cfu/cm2。
 II类,普通手术室,产房,婴儿室,早产儿室,普通隔离室,供应室无菌区,烧伤病房,重症监护病房,空气≤200cfu/m3,物表≤5cfu/cm2,医护人员手≤5cfu/cm2。 
III类,儿科病房,妇产检查室,注射室,换药室,治疗室,供应室,清洁区。急诊抢救室,化验室,各类普通病房,空气要求≤500cfu/m3,物表≤10cfu/cm2,医护人员手≤10cfu/cm2。 
IV类,传染科及病房,物表≤15 cfu/cm2,医护人员手≤15 cfu/cm2。 以上1~4类都不得检出致病性微生物。

ynosmile 发表于 2018-9-6 16:33

抽空看看消毒卫生标准15982

小狐狸的妈妈 发表于 2018-9-6 17:33

先下载了,有时间看看

吴晓梅 发表于 2018-9-7 07:55

这种错误的东西发出来会误导别人的,请学习《医院消毒卫生标准GB 15982—2012》!建议版主老师把错误的帖子删除,以免误导别人!


吴晓梅 发表于 2018-9-7 07:57

小狐狸的妈妈 发表于 2018-9-6 17:33
先下载了,有时间看看

这个错误的,正确的在《医院消毒卫生标准GB 15982—2012》


小狐狸的妈妈 发表于 2018-9-7 08:13

txyy_ygk 发表于 2018-9-7 07:57
这个错误的,正确的在《医院消毒卫生标准GB 15982—2012》

谢谢老师认真负责的态度{:1_1:}{:1_1:}

小白天使 发表于 2018-9-9 20:23

专注医院净化 发表于 2018-9-6 16:32
医院环境共分为四类: 
Ⅰ类环境:层流洁净手术室、层流洁净病房。
Ⅱ类环境:普通手术室、供应室 ...

很实用的分享!给老师d(゚∀゚d)点赞!

yumei8284 发表于 2018-9-12 09:02

txyy_ygk 发表于 2018-9-7 07:57
这个错误的,正确的在《医院消毒卫生标准GB 15982—2012》

谢谢老师分享,下载学习了

CiCi喜之郎 发表于 2018-10-26 08:45

txyy_ygk 发表于 2018-9-7 07:57
这个错误的,正确的在《医院消毒卫生标准GB 15982—2012》

感谢老师的分享,已下载学习!

lvdongqin1963 发表于 2019-4-23 09:56

以前的标准,看看也是好的。

15268344690 发表于 2019-5-2 16:23

下载学习了,谢谢老师分享

yyqmza 发表于 2019-5-16 18:23

txyy_ygk 发表于 2018-9-7 07:57
这个错误的,正确的在《医院消毒卫生标准GB 15982—2012》

谢谢老师,所以供应室无菌物品存放区应该是三类环境?

吴晓梅 发表于 2019-5-17 08:00

yyqmza 发表于 2019-5-16 18:23
谢谢老师,所以供应室无菌物品存放区应该是三类环境?

是的,消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区属于Ⅲ类环境。