医院准备新建一幢综合大楼,准备把医疗废物站与生活垃圾站放在负一层,但是设计师说曾经设计的时候有相关验收专家说“医疗废物站与生活垃圾站不能同时设在同一楼层,如需设在同一楼层,则设置需要不交叉的双通道。”相关专家说那个相关规范是2017年的,但是具体名称就不清楚了。所以,想问一下各位专家老师,医疗废物站与生活垃圾站能不能设在同一楼层,如不能同时设在同一楼层,相关规范出处在哪里?谢谢!!《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
第二十一条医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:
(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;
我们医院也是设在同一层的。 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所 远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入 医疗废物管理条例里面有要求,医疗废物暂存地要远离生活垃圾收集处 txyy_ygk 发表于 2018-8-31 09:06
《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
第二十一条医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以 ...
同意老师的指导!!!
我们是各病区都有专门的垃圾通道,
医疗废物暂时贮存站:
远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所。{:1_17:} 医疗废物站应该:远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所的。
不可以设在同一层楼{:1_1:} txyy_ygk 发表于 2018-8-31 09:06
《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
第二十一条医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以 ...
谢谢老师,我也看过《办法》了,远离的要求都清楚,就是在纠结同一楼层的问题。 黔西南妇幼 发表于 2018-8-31 09:25
我们医院也是设在同一层的。
验收专家没说什么吧?我们设计方就是担心到时验收专家有另一套说法,所以提前了解清楚比较好 小白天使 发表于 2018-9-1 16:52
医疗废物站应该:远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所的。
不可以设在同一层楼
远离的要求设计方都知道,而且在同一楼层也可以做到远离的,但是在目前所有的文件里,我们和设计方都找不到不能设在同一楼层相关规定的出处,请问老师:您所说的不可以设在同一楼层的根据或者文件出处在哪里? bo2379472 发表于 2018-9-4 10:22
谢谢老师,我也看过《办法》了,远离的要求都清楚,就是在纠结同一楼层的问题。
建议老师征求一下当地卫生监督所的要求!其他地方来检查,发现不符合要求最多扣点分,但卫生监督所是执法检查,发现不符合要求不光要罚款,还需要进行整改!如果你现在这样建了,以后通不过卫生监督所的检查,就必须要整改,而且会让你整改的符合要求为止,这样就麻烦了! txyy_ygk 发表于 2018-9-4 10:27
建议老师征求一下当地卫生监督所的要求!其他地方来检查,发现不符合要求最多扣点分,但卫生监督所是执法 ...
谢谢老师的解答,已经咨询过卫生监督所,他们也专门给我们查了一下相关文件,都是要求远离,没有说要求不能同一楼层。另外他们强调了通风和转运的问题。 bo2379472 发表于 2018-9-4 10:24
验收专家没说什么吧?我们设计方就是担心到时验收专家有另一套说法,所以提前了解清楚比较好
主要是当地卫生监督局,他们说了算。 bo2379472 发表于 2018-9-4 10:27
远离的要求设计方都知道,而且在同一楼层也可以做到远离的,但是在目前所有的文件里,我们和设计方都找不 ...
生活垃圾存放场所我们是设在住院楼的下面。医废暂存站远离住院楼的。
依据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所
页: