洁净手术室的自净时间要求
各位老师:洁净手术室分为百级、千级、万级...,它们手术结束后,各房间的自净时间都有什么要求?时间多长?出自何处?谢谢指点 术间自净时间 recovery time between operations在正常运行的换气次数条件下,使手术室内术后废弃物已被清除后的空气含尘浓度降低约90%或降低到设计洁净度级别上限浓度之内所需的时间。 有人说30分钟,有人说10分钟,那级别不同,自净时间都一样吗?是不是都30分钟自净时间。谢谢指点 根据医院洁净手术部建筑技术规范的要求(4.0.1洁净手术部用房主要技术指标):I级最少术间自净时间10min、II级和III级是20min、IV级室30min。 本帖最后由 松-Song 于 2018-8-28 23:29 编辑
1. 术间自净时间:Ⅰ级洁净手术室≥10min;Ⅱ、Ⅲ级洁净手术室≥20min;Ⅳ级洁净手术室≥30min。全天手术结束并进行清洁消毒后,空气净化系统需继续运行30min。2. 克雅病、气性坏疽、呼吸道传染病及突发原因不明的传染性疾病患者手术结束后,参照GB19193-2003要求进行终末消毒,普通手术间消毒后通风时间≥30min;洁净手术间自净时间≥30min。
来源:GB50333-2013《洁净手术部建筑技术规范》、2017年《手术部(室)医院感染控制规范》报批稿
{:1_17:}根据医院洁净手术部建筑技术规范的要求(4.0.1洁净手术部用房主要技术指标):I级最少术间自净时间10min、II级和III级是20min、IV级室30min。
同意!!! 4 洁净手术部用房的技术指标
4.0.1洁净手术部的各类洁净用房细菌浓度和洁净度级别除应符合相应等级的要求外,各类洁净用房的其他主要技术指标应按表4.0.1 的规定设计。
表 4.0.1 洁净手术部用房主要技术指标
名 称 室内压力 最小换气次数(次/h) 工作区平均风速(m/s) 温度(℃) 相对湿度(%) 最小新风量m3/h.m2或次/h(仅指本栏括号中数据) 噪声dB(A) 最低照度(lx) 最少术间自净时间min
Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 正 - 0.20~0.25 21~25 30~60 15~20 ≤51 ≥350 10
Ⅱ级洁净手术室 正 24 - 21~25 30~60 15~20 ≤49 ≥350 20
Ⅲ级洁净手术室 正 18 - 21~25 30~60 15~20 ≤49 ≥350 20
Ⅳ级洁净手术室 正 12 - 21~25 30~60 15~20 ≤49 ≥350 30
根据医院洁净手术部建筑技术规范的要求(4.0.1洁净手术部用房主要技术指标):I级最少术间自净时间10min、II级和III级是20min、IV级室30min。赞同老师的分享建议!
来自GB50333-2013
请查看GB-50333,其中有你需要的内容。 路过学习了,谢谢老师的分享。 路过学习了,谢谢老师的分享。 每天多学一点点 日积月累 谢谢老师的分享! 学习了,谢谢老师的分享! 依照GB50333-2013《洁净手术部建筑技术规范》要求执行 路过学习了,谢谢老师的分享。 学习了{:1_14:}{:1_14:}
路过学习了,谢谢老师的分享。 路过学习,感谢老师分享 学习了,谢谢老师的分享。