病理科
各位老师指导下操作方法关注病理科三区划分,工作区不可以放置生活用品! 路过学习了 水龙头避免手触式,改为脚踏式或感应式 此图片是通风柜。
通风柜是实验室通风设计中不可缺少的一个组成部分。为了使实验室工作人员不吸入或咽入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机体、实验室中应有良好的通风。为阻止一些蒸气、气体和微粒(烟雾、煤烟、灰尘和气悬体)的吸收,污染物质须用通风柜、通风罩或局部通风的方法除去。
前方中间为可上下移动的透明门(多为玻璃),开启高度一般为100-550毫米。门后为实验进行的工作面,有水管、下水道、电源、真空泵、气路管线等实验需要的连接,上有带保护罩的灯照明。空气由柜内前上方的排风扇抽走后,或经管道引到别处(称为全通风),或经过滤重新循环使用(成为无管通风)。
多数通风柜在(1)排气量过小(2)前方玻璃门开启过大的时候会发出警报,提醒操作者注意。内部的排风扇速度和灯都有开关可调。
使用的时候人站或坐于柜前,将玻璃门尽量放低,手通过门下伸进柜内进行实验。由于排风扇通过开启的门向内抽气,在正常情况下有害气体不会大量溢出。
使用保养
实验室通风柜使用效果的好坏,除了正确地设计之外,还与合理地使用和保养有很大的关系,因此应注意以下几点:
(1)在实验过程中,产生有害物的实验装置,应放在通风柜内柜操作口大于150MM的地方,防止有害物质溢出;
(2)通风柜的实验装置不应遮挡排风狭缝;
(3)实验完毕后,不应立即关闭风机,须待3~5分钟后才关闭;
(4)通风柜不应作贮藏柜使用;
(5)通风柜内部应经常保持柜内表面光洁与密闭,要定期彻底地清理与打扫,如有损坏,须及时检修;
(6)通风机、风管及有关附件,都应定期检修。
(7)每隔一段时间,须对通风柜进行一次测定和调整;使通风柜在设计情况下运行;
(8)通风柜内温度,如瓦数大的电炉应垫块垫板,不宜长时间存放开启,以免影响风柜的使用。 路过学习了,感谢分享! 路过学习了,感谢分享!{:1_14:}{:1_14:}{:1_14:} 路过学习了 路过学习了,感谢分享! 路过学习了,谢谢分享! 谢谢老师的分享!路过学习了
路过学习了,感谢分享! 路过学习了,感谢分享! 路过学习了,感谢分享! 暖瓶与茶缸不适合放这里{:1_2:}
页: