zy_1112 发表于 2018-8-25 18:25

请问病区的处置室和治疗准备室之间可以开门吗?

老师好,请问病区的处置室和治疗准备室之间可以开门吗?病区改建,本来想在处置室和治疗准备室(存放无菌物品、清洁物品的地方)之间开墙安装公用的两边都能打开的垃圾桶用于回收配置药液产生的废物,现在这个方案不易实现,请问能直接开个门吗?平时保持关闭状态。不然的话配置药液产生的废物要经过护士站才能到处置室。

感控雏鹰 发表于 2018-8-25 21:58

这个还是不开的好,毕竟两个区域一个是污染区一个是清洁区,规范中也说的很明确:病区内病房、治疗室等功能区域应当洁污明确的哦,而且一旦这个门开了,你很难保证它平时是“常闭”的哦

小白天使 发表于 2018-8-26 04:42

病区的处置室和治疗准备室之间最好不开门{:1_17:}

ynosmile 发表于 2018-8-26 09:04

有的医院是分开的不开门,也有的医院有一道推拉门。

清风qing 发表于 2018-8-26 11:04

个人认为最好还是不开门。

生命维护 发表于 2018-8-26 13:46

应该分开各有独立的门哦{:1_1:}

zy_1112 发表于 2018-8-27 09:06

谢谢各位老师的解答{:1_1:}

爱康医疗家具肖 发表于 2021-7-19 17:52

小白天使 发表于 2018-8-26 04:42
病区的处置室和治疗准备室之间最好不开门

不开门请问,配置药液产生的废物怎样放置到处置室呢?请老师解答

爱康医疗家具肖 发表于 2021-7-19 17:54

现在很多新建的医院这个公用墙都设计成投递垃圾互通,治疗室只投不出,从处置室拉出垃圾桶。

小白天使 发表于 2021-7-20 06:25

爱康医疗家具肖 发表于 2021-7-19 17:52
不开门请问,配置药液产生的废物怎样放置到处置室呢?请老师解答

可以通过小的传递窗传递。
页: [1]
查看完整版本: 请问病区的处置室和治疗准备室之间可以开门吗?