小白天使 发表于 2018-7-31 20:16

血透的水处理间在医护办公室隔壁合适吗?

因为需要足够的承重,新改造后的血透的水处理间,只能放在医护办公室隔壁,合适吗?

ynosmile 发表于 2018-7-31 21:26

五、分区布局
(一)血液透析功能区。布局和流程应当满足工作需要,符合医院感染控制要求,区分清洁区和污染区。具备相应的工作区,包括普通血液透析治疗区、隔离血液透析治疗区、水处理间、治疗室、候诊区、接诊区、储存室、污物处理区(需具备独立的垃圾通道)和医务人员办公区等基本功能区域。开展透析器复用的,还应当设置复用间。
(二)辅助功能区。医疗费用结算,以及药剂、检验、辅助检查部门及消毒供应室等。
(三)管理区。病案、信息、药械、医院感染管理、医疗质量安全管理等部门。

吴晓梅 发表于 2018-8-1 08:11

《血液净化室(中心)管理标准操作规程》
二、血液净化室(中心)结构布局
血液净化室(中心)应该合理布局,清洁区、污染区及其通道必须分开。必须具备的功能区包括:
清洁区:医护人员办公室和生活区、水处理间、配液间、清洁库房。
所以水处理间可以放在医护办公室隔壁。

小白天使 发表于 2018-8-1 08:27

txyy_ygk 发表于 2018-8-1 08:11
《血液净化室(中心)管理标准操作规程》
二、血液净化室(中心)结构布局
血液净化室(中心)应该合理布 ...

谢谢老师的回复指导!!!

小白天使 发表于 2018-10-22 09:24

txyy_ygk 发表于 2018-8-1 08:11
《血液净化室(中心)管理标准操作规程》
二、血液净化室(中心)结构布局
血液净化室(中心)应该合理布 ...

{:1_17:}{:1_17:}{:1_17:}

米克 发表于 2018-10-22 10:32

因为水处理间是一个完全独立的封闭空间,所以没有严格的位置要求。

yangwen 发表于 2018-10-25 10:11

这个不影响,只要相互独立就可以。