透析室建在地下一层合适吗?
医院要扩建,把透析放在地下一层,在符合医院感染要求吗?我也查了2016年 发的《血液透析中心基本标准》、2010年下发的《血液净化标准操作规程》等,也没有明确的规定,只是说光线充足,保持空气清新,这些在负一层也是没有问题,听听大家的意见。谢谢! 地下一层有的光线也非常好。 水处理间放在地下合适吗?自然通风不能保证吧,个人认为不妥。 透析室建在负一层不合适,不利于通风换气,另外如果透析患者突然出现意外状况(如心脏骤停或者突然晕厥)需要其他科室协同抢救会延误时机 透析室建在负一层不合适,通风不好,会比较潮湿。 把透析放在地下一层,个人认为不合适。。。{:1_17:} 透析室放置在低下一层通风确实是问题,家属一大堆,个人认为不合适。 放在负一层,不合适, 地下楼层应该作为普通辅助用房和设备用房,而不应作为医疗科室设置。虽然各规范没有说明,但从医院建设来说医疗用房应该设置在主体楼层内。 地下一层的潮湿问题是很难解决的。 透析室建在地下一层的话,很难保持空气清新吧{:1_2:}