关于EICU改建
老师好,我院准备在急诊改建EICU,设计出来的方案我发现的存在问题:第一,只有病人通道和医务人员通道,没有污物通道,处置间设置在外面。第二,位置在急诊中央没有窗户,无法自然通风,仅有中央空调如风口,有空气消毒器。第三,无单间,共设六张床位。因为我院上一个院感主任刚退休,这个方案之前就已经定下来了,之前我也完全没有接触过,现在让我参与,有点不知所措,我应该怎么参与,怎么解决问题呢?改建肯定是要改建的,现在发现的问题应该怎么解决,还有哪些注意事项?真的很困惑,麻烦老师给点提示。浅见:1.没看见单间或负压病房,这个是硬性规定,估计审核的时候要通不过
2.洗污间开门急诊手术室?是ICU和手术室共用的的吗?位置合适吗?
3、哪个是医生通道,是从手术那边更衣过来吗?
4、处置室开门为什么是向外的?从外面绕一圈再进入病区?
5.没有窗户可以做那种高通风的带净化的吸顶设计的空调通风系统,定期维护保养
6、ICU的辅助区域在哪?医生办公室,更衣室,卫生间,餐厅之类的,都没看见,麻烦把通道和区域标出,更好判断
还有就是院感只是给意见,你可以提出自己的意见,至于他们接不接受,是院方的事情,不过你一定要在图纸上写上意见,防止日后担责任 lan8153 发表于 2018-7-23 14:51
浅见:1.没看见单间或负压病房,这个是硬性规定,估计审核的时候要通不过
2.洗污间开门急诊手术 ...
首先万分感谢老师的解答,1、没有单间,这也是我觉得有问题的地方。2、图上的污洗间是给手术室用的,不是EICU共用的,EICU没有专门的污洗间,只有处置间,而且在外面,是和手术室共用的,EICU的治疗室和手术室的污洗间都有传递窗和处置间相通。请问EICU一定要有专用的污洗间吗?目前是整个急诊有一个公用的放置拖把、抹布清洗消毒的污洗间,在外围。3、医生通道是下面那个入口,没有专门的更衣室,办公室等辅助区域都在外围,不好意思我只有这张图纸没画出来。4、处置间不在EICU内,而且没有污物通道,所以总感觉不对,处置间是否一定要在EICU内部?5、谢谢老师的提醒,就是还是感觉有点模模糊糊的,好好梳理下给他们下书面的改建意见。
页:
[1]