普通手术间通风问题
老师好,我院要建急诊手术室,位置定在急诊中央位置,无法开窗通风,仅有中央空调入风口,后期会安装循环风空气消毒器,请问这样符合感控要求吗?条件所限,不符合又应该怎么整改呢?6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气;
a)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
b)空气洁净技术;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品许可批件的空气消毒器。
d)紫外线灯照射消毒;
e)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min ·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可证批件的其他空气消毒产品。 手术室有窗但常规不通风使用空气净化设施保持空气洁净
同意楼上的老师们的观点!!!{:1_17:} 赞同二楼三楼老师的观点,通风系统运作起来!
现在有一种按照在中央空调出风口的等离子空气消毒机,应该可以试试 手术室本来就不提倡开窗通风,有空气消毒机就可以了。 《手术部医院感染控制规范》5.3.2有外窗的普通手术间每天手术结束后,可采用自然通风换气,也可采用空气消毒装置。
楼上的老师们的观点赞同! 路过学习了,感谢老师的分享 等离子空气消毒机,应该可以 赞同楼上老师们的观点。 同楼上老师们的观点。{:1_13:}