宛如千里草 发表于 2018-6-27 17:02

医疗废物暂存处需要有通风设备吗?

本帖最后由 沧浪之水 于 2018-6-27 20:25 编辑

医疗废物暂存处需要有通风设备吗?比如要有窗户或排风等,有相关法律规范里提到吗?有的话,哪位老师能提供参考下吗?

ydy666 发表于 2018-6-27 17:14

医疗废物集中处置技术规范(试行)里面有

尘埃69 发表于 2018-6-27 17:26

第二十一条

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:

(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;

(二)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;

(三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;

(四)防止渗漏和雨水冲刷;

(五)易于清洁和消毒;

(六)避免阳光直射;

(七)设有明显的医疗废物警示标识和 "禁止吸烟、饮食 "的警示标识。
没有要求,但个人认为需要有通风设施

ynosmile 发表于 2018-6-27 17:41

目前未看到规范要求通风,我们有一个暂存点有通风口,检查要求不要。

岩壁雪松 发表于 2018-6-27 17:42

相关法律法规要求为:医疗废物的暂时贮存设施、设备,应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所,并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。但现实中哪怕有空调,如果没有窗户或排风是很臭的,因此个人建议可以有窗户或排风,只是一定要有纱窗,把窗户或排风口要挡住蚊蝇、蟑螂等。

小白天使 发表于 2018-6-28 05:42

ydy666 发表于 2018-6-27 17:14
医疗废物集中处置技术规范(试行)里面有

个人观点:医疗废物暂存处需要有通风设施。

1264025892 发表于 2018-6-28 16:13

暂存处有紫外线灯,用紫外线灯消毒后要通风,并且可以通风换空气除异味,所以个人觉得应该有通风设备

冬天来了 发表于 2018-6-29 14:55

应有良好的照明设备和通风条件,但应避免阳光直射库房。{:1_1:}

so猫猫so 发表于 2018-7-2 15:36

尘埃1969 发表于 2018-6-27 17:26
第二十一条

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:


学习了,谢谢老师指导~

赵志红 发表于 2018-7-4 16:40

我们医院没有窗户,内面设有空调和冰箱

ygkcly 发表于 2018-7-4 17:21

我们今天检查说有纱窗还不够,还要有排气扇。很为难,排气扇做完五防什么保障。

坚强的微笑 发表于 2018-7-19 18:12

需要安装排气扇,我们这边检查规定了,而且不能装的太高,要装在下面,主要是要排氯气。