bhwxywy 发表于 2018-6-20 15:59

各位老师,紫外线灯管使用已超过1000小时,但强度仍大于70,需要多长时间监测一次强度

各位老师,紫外线灯管使用已超过1000小时,但强度仍大于70,需要多长时间监测一次强度

cjtking 发表于 2018-6-20 16:39

强度大于70的紫外线灯建议每月监测一次,如果接诊有通过空气传播的传染病患者,建议加大监测频率。

ynosmile 发表于 2018-6-20 21:50

如果有空气传播疾病,建议更换新灯管。

bhwxywy 发表于 2018-6-21 08:14

谢谢各位老师的建议。

qinfangbo 发表于 2018-6-21 08:35

路过学习了,多谢老师分享。

小白天使 发表于 2018-6-24 05:30

最好一个月监测一次为宜。强度不达标,及时更换。

Njygkwj 发表于 2018-6-30 17:03

我一直以为二者只要有一个符合,都必须更换新灯管喃

13562858686 发表于 2018-7-2 09:09

大于1000小时,但强度达标时,可以使用,但需要每月监测一次,希望老师能帮助查找标准来源、使用依据。谢谢

ahxczyr 发表于 2018-7-2 16:05

使用时间大于1000小时,但强度大于70 时,可以使用,但需要每月监测一次。希望老师能帮助查找标准来源。

zxcvbnm学 发表于 2018-7-31 09:16

路过学习了,谢谢各位老师!

favell 发表于 2018-8-5 12:27

我来给个专业的回答。现在,紫外灯的寿命行业要求已经要求达到>5000小时(见相关规范)。你所说的1000是旧标准了。
所以,你可以大胆放心用。

云儿飞 发表于 2018-8-6 16:55

紫外线灯管灯管的寿命大于5000小时,使用超过1000小时,如强度大于70可以继续使用,必须每月监测一次强度的要求是哪个规范里面的要求?请老师们告知,谢谢!

2634613213 发表于 2018-8-20 16:24

路过学习了,多谢老师分享

xhj0125 发表于 2018-9-6 09:48

路过,学习了,受教{:1_1:}

wyq6064 发表于 2018-9-7 22:55

此内容见于《医疗机构消毒技术规范》附录C   C 6.2.3相关内容紫外线灯管监测时间每半年监测一次,没有看到每月监测一次的相关规范要求。



lzd7981 发表于 2018-9-13 14:04

路过学习了,谢谢各位老师!

每文山奉 发表于 2018-9-26 14:58

路过学习了,多谢老师分享。

yuan313 发表于 2019-1-18 09:19

路过学习了,我们目前每半年监测一次

沈月华 发表于 2019-1-22 09:44

常规性检测每半年一次,超过1000小时的,我们每季度一次监测

xulixiao 发表于 2019-2-3 20:51

路过学习了,感谢老师分享
页: [1] 2
查看完整版本: 各位老师,紫外线灯管使用已超过1000小时,但强度仍大于70,需要多长时间监测一次强度