ydy666 发表于 2018-6-20 08:35


谢谢老师分享!路过学习了。

h459927178 发表于 2018-6-20 08:37

谢谢老师的分享,下载学习了

芳芳123 发表于 2018-6-20 08:42

谢谢老师的分享!                        

1360805 发表于 2018-6-20 09:01

谢谢老师分享知识!学习了。

潇朵儿 发表于 2018-6-20 09:06

{:1_1:}路过,学习了。

zjk197218 发表于 2018-6-20 09:24

谢谢老师分享知识!学习了。

zy_1112 发表于 2018-6-20 10:12

ynosmile 发表于 2018-6-19 21:51
你们检验科没有生物安全柜么!

老师您好,有的,生物安全柜在微生物室,是独立的区域。现在主要是改造生化区域的通风系统。

zy_1112 发表于 2018-6-20 10:14

yage 发表于 2018-6-20 07:53
下送上排方式不适合吧。

不好意思老师,我写错了,送风是在上面,现在检验科打算把排风做在另一侧的上方。

蓝天白云922 发表于 2018-6-20 10:46

又学到了新知识,感谢老师分享{:1_1:}

陈月云 发表于 2018-6-20 13:50

实验室易产生气溶胶,下排是否合适

yage 发表于 2018-6-20 15:55

zy_1112 发表于 2018-6-20 10:14
不好意思老师,我写错了,送风是在上面,现在检验科打算把排风做在另一侧的上方。

上送上排也是可以的,当然还是上送下排更好。

zf66851 发表于 2019-10-23 20:28

谢谢老师分享!学习了

jianghui123 发表于 2020-3-5 15:12

检验科采取排风方式上送下排

lj149114 发表于 2023-2-3 14:02

学习了、、、、、、、、、、、、、
页: 1 [2]
查看完整版本: 检验科排风是“上送下排”还是“下送上排”?