老师好,我院检验科反应温度很高,空气流通不畅,想增加机械通风,送风为中央空调,需要增加机械排风,请问排风口是在上面还是下面呢?理由呢?检验科主任说应该在上面,从上排风,因为气溶胶通常悬浮在较高处,是这样吗?另外我院ICU也打算增加机械排风(目前只有新风进、无排风、无窗户),检验科和ICU的机械排风有无特殊要求?ICU要求换气次数达到什么频率吗? 一、设计技术指标:A、技术指标说明:
实验区空气调节系统由制冷量**KW的组合式空调机组。
洁净度(万级)≥0.5um ≤350000粒/m3
微生物浮游菌 万级≤100/m3
沉降菌 万级≤3个/皿
照明:实验台300LX,其它生产区域为150LX。
室内相邻房间相对静压差≥5pa,相对室外静压≥10pa。
室内温度18-26°C,室内相对湿度为45-60%。
室内噪音≤60db(A)。
电源:AC220V/380V-50HZ
B、排风口装有高效过滤器,送风口装有高效过滤静压箱,以实现进气洁
净,另外更换高效过滤器比较方便。
C、一般室内送排风采用上送下排方式,室内排风口应设在室内被污染风险最高的区域,单侧布置,不得有障碍。
D、回风口以余压阀自动调节室内压力,保持正压洁净状态。
二、设计说明:
实验室设计基本思路为经济、实用。净化要求级别为万级。实验室设计有一更、二更、风淋和缓冲等实验前的准备工作。采用人流、物流分开原则,以减少实验污染,保证安全。
A、本布置紧凑、合理,满足了实验室操作和空气洁净度等级要求,同时力求科学性与经济性的原则,考虑实验室要求和发展及运行费用最优。
B、洁净室入口处设置风淋室,能有效清除人体所带灰尘,减少洁净室的灰尘量,同时风淋室也起到了气闸的作用,防止不洁净空气由门进入洁净区。
C、洁净室需向室内供给一定比例的新鲜空气,净化过滤后进入各实验室以补偿排风,保证正压及工作人员需要。
D、风量回风次数采用风量调节阀对不同要求洁净级别的区域进行控制,以及压强梯度的调节,保证气流同“清洁”区域流向“污染”区域,洁净室不同级别之间压差为≥5pa,洁净室与室外压差为≥10pa。
E、洁净室设紫处灯杀菌装置。
F、传递窗为全不锈钢材质,机械联锁控制,内带灭菌装置。
G、观察窗为密闭洁净窗,门为气密洁净门。 凤姐 发表于 2018-6-19 11:13
一、设计技术指标:
A、技术指标说明:
谢谢老师分享!学习了 新风系统是上送下排,排风口离地面10-20cm. 凤姐 发表于 2018-6-19 11:13
一、设计技术指标:
A、技术指标说明:
老师你好,是检验科的生化区,不是微生物实验室哦。 上送下排,无障碍物遮挡。 凤姐 发表于 2018-6-19 11:13
一、设计技术指标:
A、技术指标说明:
向 老 师 学 习 了{:8_898:} 学习了老师们的分享建议! 上送下排! 上送下排为正解。------------------ 学习了,正是自己不懂的地方。 谢谢老师分享,,,,,,,,,,,,,,,, 新风都是上送下排,主要考虑排风为污染空气 又学习了新知识,谢谢老师 上送下排 谢谢老师分享!学习了 你们检验科没有生物安全柜么! 检验科排风方式是上送下排方式{:1_17:} 下送上排方式不适合吧。 检验科排风方式应该是上送下排 谢谢老师分享知识!学习了。