zy_1112 发表于 2018-6-16 16:17

ICU排风系统是否必要,有什么具体要求?

老师好,我院ICU因工程问题无排风系统,而且没有窗户可以开窗通风,只有两侧有两个门,其中一个还是有门禁的大门,长期都是关着的,这样虽说有新风系统可以进风,仍然不符合要求吧?请问有没有相关规定啊?我院的后勤科问:“ICU空气质量在安装排风系统前后空气质量是否能有不同的检测指标?证明安装排风系统是有效且达标的,否则钱花了将来会有人说没有用,缺乏验收客观指标。”这是原话,我应该怎么回答他呢?

ynosmile 发表于 2018-6-16 18:53

你们的空气消毒设施是什么,通风不好,确实需要改进。

wfqingxiu 发表于 2018-6-16 21:39

很明显这是不符合要求的,使用新风系统就该安装排风系统

zy_1112 发表于 2018-6-19 09:59

ynosmile 发表于 2018-6-16 18:53
你们的空气消毒设施是什么,通风不好,确实需要改进。

老师您好,我们是使用紫外线循环风空气消毒机,吊顶的那种,今年刚装的,装了很多台。
页: [1]