区一医院 发表于 2018-6-11 11:52

层流手术的维护!在线等!

各位老师,请教一个问题,层流手术要怎么维护!?

尘埃69 发表于 2018-6-11 14:08

空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB 50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。

ynosmile 发表于 2018-6-11 14:23

有专门的工程师,按照规范要求定期进行维护!

梦想 发表于 2018-6-11 14:39

我们的新风机组、空气处理机组、排风机组有专职工程师维护,更换过滤网一定要有记录;手术室的回风口过滤网,每周清洁一次,是手术室护士长抓落实。过滤网更换手术室也要有存档。

ydy666 发表于 2018-6-11 15:03

回风口过滤网,每周清洁一次,由护士执行;新风机组、空气处理机组、排风机组有专职工程师维护;新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换(如果监测合格可以不换),发现污染和堵塞及时更换。

区一医院 发表于 2018-6-11 15:36

尘埃1969 发表于 2018-6-11 14:08
空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB 50333的要求。


谢谢老师指导,辛苦啦!

区一医院 发表于 2018-6-11 15:37

梦想 发表于 2018-6-11 14:39
我们的新风机组、空气处理机组、排风机组有专职工程师维护,更换过滤网一定要有记录;手术室的回风口过滤网 ...

谢谢老师指导,辛苦啦!{:1_17:}{:1_17:}

区一医院 发表于 2018-6-11 15:39

ydy666 发表于 2018-6-11 15:03
回风口过滤网,每周清洁一次,由护士执行;新风机组、空气处理机组、排风机组有专职工程师维护;新风机组粗 ...

谢谢老师指导,辛苦啦!{:1_17:}{:1_17:}

小白天使 发表于 2018-6-18 06:09

老师想找层流手术间的维护吧?因为没有交工,我们现在一直是生产厂家在维护。

区一医院 发表于 2018-6-20 09:23

小白天使 发表于 2018-6-18 06:09
老师想找层流手术间的维护吧?因为没有交工,我们现在一直是生产厂家在维护。

是的,更换了好多次的过滤网,空气监测都不合格,现在这个手术间没法做手术了!一直在找原因都没有找到!
页: [1]