新人老兵 发表于 2018-5-26 17:22

紫外线灯管的安装

29.07m3的治疗准备室安装了一支这样的紫外线灯,好纠结!

ynosmile 发表于 2018-5-26 20:09

按照规范要求,应该不够。

zmdzfx 发表于 2018-5-26 21:09

那就安装两个,或是启用移动式的消毒灯。

利箭 发表于 2018-5-27 08:36

30W的应该悬挂安装2个灯管。

川页 发表于 2018-5-27 08:49

按照规范:30W的应该悬挂安装2个灯管。

不弃不离 发表于 2018-5-27 09:57

按照规范要求,应该不够。{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

hxqiope 发表于 2018-5-27 12:21

按照WS/T368-2012 5.4.2 要求,安装紫外线灯应≧1.5W/m3

jcyyhlb 发表于 2018-5-27 14:13


赞同老师的观点,30W的应该悬挂安装2个灯管。

守望月亮 发表于 2018-5-27 17:14

楼主:不用纠结了,7楼老师已解答,按规范要求安装2个灯管即可。

木子玲2 发表于 2018-5-28 07:49

按规范要求安装2个灯管即可。

yuyin 发表于 2018-5-28 08:05

应该挂2只这样的紫外线灯

gwf 发表于 2018-5-28 08:19


按照WS/T368-2012 5.4.2 要求,安装紫外线灯应≧1.5W/m3应该安装2个

wangjuanfabiola 发表于 2018-5-28 08:24

30w的应安装两根才能符合要求

蝴蝶飞来 发表于 2018-5-28 08:46

30W的应该悬挂安装2个灯管。

兔子uu 发表于 2018-5-28 09:07

这支灯管是19W的吗?那两支也不够吧

浩瀚 发表于 2018-5-28 14:17

这是功率30W的紫外线灯管,按规范要求29.07平方厘米应该装2根灯管。

禅静思语 发表于 2018-5-28 15:00

是19W的紫外线灯吗?

中原一点红 发表于 2018-5-28 16:27

感觉是19W的灯管。                  

jerkran 发表于 2018-5-28 17:23

学习了{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}

nanhudiea 发表于 2018-5-30 09:05

需要43w,安装30W灯管一支不够,安两只吧,有效距离1.8-2.2m